侧排地漏与雨水立管连接必须要安装雨水斗吗?不安装是否可行呢
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年05月30日 14:39:03
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-20 10:19 编辑 以下是屋面侧面地漏排水,第三张图接出一根短管在加个90度弯头直接与雨水立管连接,这样施工是否可行吗?不用雨水斗(第四张图)。以下侧排地漏用的是铸铁的,铸铁的相对于塑料的来说多了垂直下来的立管,省下了上面塑料地漏所需要加接一根短管。是否可以直接在这个铸铁地漏接一根立管(红色线),也不放雨水斗。。。。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-20 10:19 编辑

以下是屋面侧面地漏排水,第三张图接出一根短管在加个90度弯头直接与雨水立管连接,这样施工是否可行吗?不用雨水斗(第四张图)。






1.jpg



以下侧排地漏用的是铸铁的,铸铁的相对于塑料的来说多了垂直下来的立管,省下了上面塑料地漏所需要加接一根短管。是否可以直接在这个铸铁地漏接一根立管(红色线),也不放雨水斗。。。。
IMG_20150530_131503.jpg

IMG_20150530_131519.jpg

IMG_20150620_101322.jpg

1.jpg





1.jpg


IMG_20150530_131503.jpg


IMG_20150530_131519.jpg


IMG_20150620_101322.jpg


1.jpg

免费打赏
pengxueguang
2015年06月05日 09:32:02
12楼
学习 学习
回复
昆明的云
2015年06月05日 15:08:10
13楼
看看,学习一下
回复
wuyueaizhouhan
2015年06月08日 14:36:26
14楼
增加雨水斗,排水方式没有问题,洞口的防水一定要做好,不然以后很麻烦。
回复
知乎圆桌
2015年06月08日 14:38:42
15楼
wuyueaizhouhan 发表于 2015-6-8 14:36 增加雨水斗,排水方式没有问题,洞口的防水一定要做好,不然以后很麻烦。侧排排水一般都在室外,防水不是主要问题。
回复
jxyxlz
2015年06月09日 13:50:22
16楼
个人觉得可以
从图上看,要解决一个问题,侧排不能导致屋面积水。
排水管并不长,有侧排地漏,就有格栅。
雨水斗的作用是整流用的,起作用的是格栅。
只要管径够,一样能排水,不一定要雨水斗。
举个例:很多钢结构厂房天沟接的排水管,就是开个孔,接个短管,上面做个格栅。下面直接雨水管,也没什么事。
回复
liuwei1st
2015年06月10日 06:39:21
17楼
不可以,你所说的侧排雨水斗出墙外应该与承雨斗断开,一是方便排水通畅,二是防止沿墙排水立管温度伸缩顶松侧排雨水斗,造成墙体渗水,特别是砖砌女儿墙渗水,这是施工中常遇到的通病。屋顶漏水查不到原因。