结合工程案例论述工程建筑中混凝土裂缝的控制
bsyh84365
bsyh84365 Lv.7
2015年05月30日 10:41:00
只看楼主

摘要:本文作者结合工程实例,对结构转换层、混凝土的裂缝控制、施工工艺以及在施工工程中的重点及难点进行以下详细探讨。 关键词:工民建施工;混泥土裂缝;控制; 1工程简介某大厦工程总建筑面积20000mm2,地下2层,地上17层,现浇混凝土结构,框架-剪力墙结构,平面几何形状不规则,施工难度大。该工程的中部的第二层设有局部结构转换层(见图一)。 该转换层有5根大梁,跨度大,截面大,配筋也大。以KL1梁为例,截面为1.2m×3.95m(见

摘要:本文作者结合工程实例,对结构转换层、混凝土的裂缝控制、施工工艺以及在施工工程中的重点及难点进行以下详细探讨。

关键词:工民建施工;混泥土裂缝;控制;

1工程简介
某大厦工程总建筑面积20000mm2,地下2层,地上17层,现浇混凝土结构,框架-剪力墙结构,平面几何形状不规则,施工难度大。该工程的中部的第二层设有局部结构转换层(见图一)。
1432928714.jpg

该转换层有5根大梁,跨度大,截面大,配筋也大。以KL1梁为例,截面为1.2m×3.95m(见
图二),梁长17.9m,净跨13.8m;内配底筋采用φ25Ⅱ级钢筋,面筋3排φ25Ⅱ级钢筋,两端负弯矩筋φ25Ⅱ级钢筋,箍筋φ14@100Ⅱ级钢筋(八肢箍)腰筋梁两侧各25根φ20Ⅱ级钢筋,拉筋φ12梁中@400、梁端@200。

1432928715.jpg

2 本工程转换层结构中模板支撑体系的设计
本工程中支撑楼板的木龙骨采用80mm×80mm松杂木枋,间距450mm,面铺18mm厚胶合板,所有板缝用胶带纸封闭(见图三)。支撑系统采用门式脚手架(宽1200mm,高1700mm,1900mm)加可调底座和顶托,门架间距900~950mm,中间用交叉支撑连接,在两层门架竖向连接处加水平连接杆一道,材料用φ48mm钢管和扣件。转换大梁的木龙骨采用80×100mm松杂木枋,间距400mm,为让模板起有效的保水、保温作用,板缝均用胶带纸封闭。支撑系统搭设φ48mm满堂钢管脚手架,立杆沿梁方向间距500mm,经计算门架及钢管支撑能够满足施工中的强度刚度稳定性要求。对于转换梁的侧模,则沿梁高每隔450mm设水平加固钢管一道,配合对拉螺栓使用。施工前检查大梁侧模的刚度,对拉螺栓紧固件是否牢靠。跨度大于4m的梁应起拱3L%。为了确保支撑牢固,在筏板基础以上从负二层至负一层设独立支撑,间距500mm,范围同转换层满堂红支撑。首层梁板支撑在转换层顶梁板施工完毕后7d内不允许拆除。

1432928715.jpg

3 钢筋工程的施工工艺
转换结构大梁的含钢量大,主筋长,布置密,在两梁相交的柱节点区(以ZC为例)布置众多主筋、腰筋、柱筋,主筋还须弯起锚固,众筋“抢位”现象十分突出。任何一根主筋的就位错误,均会造成大量的返工。因此,准确地翻样和下料,合理安放好钢筋就位次序是钢筋施工的关键。
3.1钢筋翻样与下料
⑴钢筋翻样前必须弄清楚设计意图;审核、熟悉设计文件及有关说明:掌握现行规范的有关规定。
⑵考虑到原设计所有大梁的主筋在柱节点区均弯起锚固,无法施工。经设计院同意变更为:大梁的最上一排面筋向下弯并锚固2500mm(即锚至底筋以上);底筋的最下一排主筋尽量靠柱边上弯25d,其余主筋全部取消弯锚,负筋亦不弯起,均伸至弯起筋即可(柱截面大,锚固长度满足要求)。增大了节点空间,为混凝土的灌注和振捣提供了条件。另外KL1、XL1大梁上端350m宽的小梁箍改为开口箍(下开口),锚入大梁35d,以方便施工。





1432928714.jpg


1432928715.jpg


1432928715.jpg

免费打赏
qq_1432783594593
2015年05月30日 11:37:15
2楼
很好的资料。谢谢楼主共享!收藏了。
回复

相关推荐

APP内打开