我想知道这个挑檐上能承受多大的力量?或者砌筑炉渣砖多高?
我想知道这个挑檐上能承受多大的力量?
或者砌筑炉渣砖多高?
2楼
取垂直平面方向1米的宽度范围计算:
设最大承载力为F,则:FX375=M=0.9XfyXAsXh0=0.9*360*754*(200-20)
计算的出F数值(单位:N)
该值为一米宽范围内的荷载总值,如果要求出均布荷载,可以用F/1m=q(N/m)
回复
3楼
总结得很好,感谢楼主
回复
4楼
像这种板的一般好像不用核算楼板是否超压,当然你也可以核算下,过程如下:( 还是取1米宽度范围,即b=1000mm)
a1*fc*b*x=fy*As
得出:1*14.3*1000*x=360*754
计算得出X=19mm<0.518*(200-20)=93mm
所以以上计算没有问题
回复
5楼
谢谢分享,有指导价值
回复
6楼
楼主基本功扎实,概念全面。
回复
7楼
ziyouzhengming 发表于 2015-5-30 10:42 取垂直平面方向1米的宽度范围计算:设最大承载力为F,则:FX375=M=0.9XfyXAsXh0=0.9*360*754*(200-20)计 …0.9是一简化计算指标,用于估算可行
回复
8楼
楼主很强大
回复
9楼
mkvedsvuyi 发表于 2015-5-30 19:48 楼主基本功扎实,概念全面。大哥 你确定你看清楚了?楼主是问问题的,俺是回答问题的啊。。。。。。你怎么不夸夸俺呢。。。。哈哈哈 开个玩笑
回复
10楼
ziyouzhengming 发表于 2015-5-30 10:42 取垂直平面方向1米的宽度范围计算:设最大承载力为F,则:FX375=M=0.9XfyXAsXh0=0.9*360*754*(200-20)计 …赞一个多学学层主手算益处良多
回复
11楼
那个754的钢筋截面怎么来的求解释
回复