采用水箱70立方+无负压方式供水,如图:5-18层为中区,管径为80,,在11层处设减压阀给5-11层供水,另外:市政1-5层 19-32层为高区,管径为80,,在25层处设减压阀给19-25层供水.请问各位亲,这种分区可行吗?有何利弊。这种供水方式供水量能满足要求吗?

采用水箱70立方+无负压方式供水,
如图:5-18层为中区,管径为80,,在11层处设减压阀给5-11层供水,
另外:市政1-5层
19-32层为高区,管径为80,,在25层处设减压阀给19-25层供水.
请问各位亲,这种分区可行吗?有何利弊。这种供水方式供水量能满足要求吗?
免费打赏
算maug
2015年05月29日 17:19:09
2楼
上看不见图片么,上图。坐等大神讲解,谢谢了啊
回复
算maug
2015年05月31日 09:57:34
3楼
就这么沉了 那位大哥给点建议啊
回复
算maug
2015年06月01日 08:32:30
4楼
别沉了。
回复
yasewang03
2015年06月01日 10:21:38
5楼
既然已经采用无负压了,为什么还要水箱啊?
回复
算maug
2015年06月01日 15:43:01
6楼
自来水公司要求要装的。
回复
chl010
2015年06月01日 16:25:53
7楼
为什么还要无负压
回复
算maug
2015年06月01日 16:47:46
8楼
起初设计上是的。后来自来水公司来看了下。觉得还要加个水箱。
回复
算maug
2015年06月15日 17:20:02
9楼
终于了解到了,主要是不节能
回复
shuipaigei
2015年06月16日 14:47:36
10楼
按市政自来水公司要求吧,有些地方有特殊情况
回复
huahudie612
2015年06月19日 21:50:51
11楼
个人意见,分区内跨度有点大,减压阀控制7层,按层高3米计算即0.21MPa,造成底部楼层压力过高,建议按楼主的分区5-18层为中区,其中5-9层、10-14层分别设减压阀减压,效果会更好一些