pkpm地梁层的讨论
霍布鲁克
2015年05月29日 13:34:37
来自于PKPM
只看楼主

资料一: 资料二: 所谓地梁层应理解为正负零标高处的一层框架梁,它参与地震作用,与上部结构共同协同工作。 因为地梁层的设置,你的底层就被pkpm认为是基础到正负零那一层了,而实际应理解为基础到二层楼面标高。在计算时显然没有放大正负零到二层楼面那段柱子内力和配筋。所以你还需另行取建模把地梁层删除,底层层高取正负零到二楼高度复算一遍,取框架柱的内力和配筋。这是新抗规的规定。

资料一:

360截图20150529133436730.jpg

资料二:
所谓地梁层应理解为正负零标高处的一层框架梁,它参与地震作用,与上部结构共同协同工作。
因为地梁层的设置,你的底层就被pkpm认为是基础到正负零那一层了,而实际应理解为基础到二层楼面标高。在计算时显然没有放大正负零到二层楼面那段柱子内力和配筋。所以你还需另行取建模把地梁层删除,底层层高取正负零到二楼高度复算一遍,取框架柱的内力和配筋。这是新抗规的规定。





关于地梁层的问题,在网上查了半天。很多资料都说,地梁层建入模型时会导致正负0地面的那层柱内力偏小。因为没有按照抗规对底层柱子的下端弯矩进行放大(具体见抗规6.2.3)。但是我不是很理解,虽然建入地梁层后正负0地面的柱子没有按底层柱子放大了(也就是抗规6.2.3)。但是很明显啊,此时这里的柱子属于梁柱节点的部位,可以按照抗规6.2.2进行放大,系数也是一样的。说明同样是放大了。

而我想正负0地面的那层柱内力偏小真正的原因,是因为这时候多建入了一层模型而导致嵌固端的转移(嵌固端的弯矩大),所以不是没有对柱端弯矩进行放大,而是尽管放大了却因为本身算出的弯矩偏小所以放大后也偏小。

不知道对不对,求高手指点!!

360截图20150529131456603.jpg


360截图20150529133436730.jpg

免费打赏
结构顽童
2015年07月23日 12:12:42
2楼
顶~~~~~~~~~~~~
回复
luoye890416
2015年09月17日 12:50:52
3楼
好好研究一下,顶楼主
回复
0hui
2015年11月30日 11:28:21
4楼
同样的疑问
回复
0hui
2015年11月30日 11:38:25
5楼
同样的疑问
回复
jw12345688
2015年11月30日 11:48:51
6楼
这个人与亦云,我理解也不透彻,望大师级指点
回复
wkzhao
2015年12月01日 14:17:54
7楼
顶一下好资料,谢谢楼主的奉献精神。
回复
mokatsch
2015年12月02日 11:23:59
8楼
仅仅讨论罢了,,没有攻击的意思。。。

有个问题要质问: 是哪个权威机构研究证明—X.XXXm处梁一定会参与抗震??有官方正式要求吗?。。没有。。这样的考虑感觉是忽略了土的约束作用(工程完工后前3年由于填土压实度影响可能不太明显,,随着时间推移,这样约束会增大的)

实际上,早在结构电算化之前,手工计算的时候,或者说新规范之前,全国的框架有不少都是手算那一层的梁,而且 考虑地基反力,对称配筋,非抗震构造。。。

回复
mokatsch
2015年12月02日 11:49:58
9楼
个人认为,,可以参与整体建模分析整体情况(当然,应当指定为地下层,如果可以,最好是定义弹性约束)
配筋就按考虑基础反力的结论进行配筋。。。
回复
cde3yizhuce
2016年12月22日 10:47:54
10楼

顶一下好资料,谢谢楼主的奉献精神。
回复
yzh8855wan
2017年03月24日 21:36:13
11楼
地梁的计算其实这些软件都只是一个比较理想的条件下的结算结果,二实际工程中,地梁的受力是比上部框架梁还要复杂,一般多层结构地震力对结构影响并没有高层的明显,计算方式也比较粗糙,基本上就是按一层地下室模型建进去计算,实际受力其实没有考虑土层的约束贡献,不管是两侧还是底部,随着土体固结,这个作用会越来越大,类似于地基梁或者条形基础,作用是一样的,高层的地梁计算就要考虑的多些,目前手算的方式也是根据规范,取柱端的最大轴力计算的同时,还得考虑墙体荷载的影响,配筋宜对称配筋,也就是上下一样。
回复

相关推荐

APP内打开