空调出风口的结露问题应该如何处理,请各位多多指教,谢谢!
空调出风口的结露问题应该如何处理,请各位多多指教,谢谢!
12楼
碰到不用风口的呢?比如直接AHU放在室内直接吹风.
回复
13楼
CAD里写m2,怎样将2设为上标和下标,谢谢
回复
14楼
尽量减少新鲜空气的补充,例如关好门窗也可以降低结露
回复
15楼
进风口的参数呢
回复
16楼
至十三楼的兄弟:你把WORD或EXCEL中的角标粘贴到CAD制图的输入行不就可以了吗?
回复
17楼
楼主同志,你是哪里的?你是不是南方或沿海人士?我认为你那里的空气湿度太高了。只能加除试器了
回复
18楼
我处长江中下游地区,我也一直被这个困扰着,无法解决。
回复
19楼
这么老的贴也给你翻出来了,佩服。
回复
20楼
由于湿度较大造成送风温度低于房间温度露点温度而结露怎么解决
回复
21楼
为什么增大风量就可以改善结露呢?
回复