结露问题
kathy8110@co163
2004年12月07日 10:51:42
来自于中央空调
只看楼主

空调出风口的结露问题应该如何处理,请各位多多指教,谢谢!

空调出风口的结露问题应该如何处理,请各位多多指教,谢谢!
免费打赏
hvac001
2004年12月07日 11:35:12
2楼
出风口的送风状态点,其温度应高于室内空气的露点温度。
或经经济技术比较后,采用较小的送风温差。
回复
yewusheng7810
2004年12月07日 15:05:57
3楼
对空气进行除湿啊把相对湿度将到45%左右
这样舒适度可能有点影响
但是很有效的
回复
疾风乡里963
2004年12月08日 08:49:12
4楼
出风口的送风温度应高于室内空气的露点温度才不会结露,可能是风速太低也会结露
回复
kongtiaogong
2004年12月08日 16:57:28
5楼
尽量不用铁制风口能有一定缓解作用.
回复
jswgq-55
2004年12月08日 17:13:05
6楼
这个问题好,经常碰到,不太好解决,有点意思。
回复
zenghh
2004年12月11日 10:19:32
7楼
出风的温度不太容易控制
回复
wangchm1234
2004年12月11日 11:39:07
8楼
控制送风状态点,使送风温度高于于露点温度。
在湿度较大的地方,新风设备可考虑加除湿段
回复
gyhjfjm
2004年12月12日 15:29:09
9楼
送风口结露原因:空调区域的露点温度较高而送风温度较低。
出现时机:运行初期(随着室内温度及相对湿度下降,可不治而痊);
     供水管路失衡导致个别未端设备送风温差下降,大空间中的这些风口
     就可能结露,需要调节后才能解决。(供回水管路可用超声波流量计
     依据设计要求边测边调)
回复
liulovelb
2004年12月20日 16:07:14
10楼
本人也碰到这种情况,那次调节的人可能把送风温度调的大低了,低于了露点温度,使得整个房间的配电柜都结水了,后来只有动手去擦了,累死了,还好几百W的东西没有坏.
回复
luohongjun
2004年12月21日 17:47:21
11楼
经常出现的问题,如果房间还没有使用,可以在风口外表面贴软性材料,或用abs风口。另检察系统是否调试是没有掌握好尺寸?导致出风温度太低。
回复

相关推荐

APP内打开