LEB和MEB之间是否需要需要连通?
co1432782306688
2015年05月28日 12:51:56
只看楼主

在《 建筑电气装置600问》看到,“两者的关系并非总配电箱与分配电箱之间上下级的连系关系,完全不必连通。如果连通,不但浪费,反而可能在该局部范围内导入不同电位,引起电气危险." 不 是太理解了 在图集(02D501-2 第15页 )上看到LEB连接到PE干线,PE干线最终也和MEB连接。

在《 建筑电气装置600问》看到,“两者的关系并非总配电箱与分配电箱之间上下级的连系关系,完全不必连通。如果连通,不但浪费,反而可能在该局部范围内导入不同电位,引起电气危险." 不 是太理解了

在图集(02D501-2 第15页 )上看到LEB连接到PE干线,PE干线最终也和MEB连接。

1.jpg

1.jpg

免费打赏
yx123698
2015年05月28日 21:23:16
2楼
个人觉得没必要,实际施工中也没遇到过这种做法
回复
边军1001
2015年05月29日 10:11:27
3楼
LEB是不是单独接地
回复
边军1001
2015年05月29日 10:12:20
4楼
LEB单独接地
回复
co1432782306688
2015年05月29日 10:31:33
5楼
边军1001 发表于 2015-5-29 10:12 LEB单独接地多谢!在图集上看到LEB跟本层建筑物钢筋网连接
回复
jianzhudianqic
2015年05月29日 12:12:40
6楼

学习了!!!!
回复
liuxuesheng-001
2015年05月29日 13:45:51
7楼
不错的资料,这种程度的剧院还没有做过
回复
tcl1201
2015年05月29日 14:21:24
8楼
大项目我们都是MEB连通起来 LEB再分别与MEB连上 小项目就就近和梁连接
回复
lz_chengyang
2015年05月29日 15:56:21
9楼
我觉得应该连通。、这样更可靠接地、
回复
边军1001
2015年05月29日 16:41:03
10楼
我觉得不需要连通。
回复
sanshitalang
2015年05月30日 22:11:39
11楼
我们公司做的项目都是LEB MEB联通的