在《 建筑电气装置600问》看到,“两者的关系并非总配电箱与分配电箱之间上下级的连系关系,完全不必连通。如果连通,不但浪费,反而可能在该局部范围内导入不同电位,引起电气危险." 不 是太理解了 在图集(02D501-2 第15页 )上看到LEB连接到PE干线,PE干线最终也和MEB连接。
在《 建筑电气装置600问》看到,“两者的关系并非总配电箱与分配电箱之间上下级的连系关系,完全不必连通。如果连通,不但浪费,反而可能在该局部范围内导入不同电位,引起电气危险." 不 是太理解了
在图集(02D501-2 第15页 )上看到LEB连接到PE干线,PE干线最终也和MEB连接。
12楼
没必要直接连接的
回复
13楼
都是联通着的啊
回复
14楼
个人认为都与接地网联接即可,特殊要求除外。
回复
15楼
不错的资料,连接起肯定要好点
回复
16楼
我们工程也是这样啊,LEB直接就近链接
回复
17楼
就近原则,同一建筑物内就近和梁柱主筋连起来,因为内部钢结构已经联系在一起了
回复
18楼
在图集上看到LEB跟本层建筑物钢筋网连接
回复
19楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-8 15:22 编辑
LEB俗称局部等电位,只要保证一个局部位置(如一个房间、卫生间)内的能接触到的金属物品电位相等即可。这就是LEB的由来,图集中将LEB理解为一个局部位置的MEB,个人觉得图集没跟上时代的进步。
但是施工现场 一般都违背了以上我所说的,将LEB理解为MEB,其实换了英文名称而已,很多人这样理解。施工现场的做法就是将LEB与防雷引下线连接,不注重一个房间或者卫生间的圈梁焊接做成环形。一味的注重与防雷引下线的连接。与防雷引下线连接不是间接造成引雷的危险吗?LEB由来的初衷不是这个作用的。