大家看看这设计是否有问题,进线开关选择2P带漏电 ,分支回路出线也选择2P带漏电,...
jiajun19881126
2015年05月27日 17:02:53
来自于照明工程
只看楼主

大家看看这设计是否有问题,进线开关选择2P带漏电 ,分支回路出线也选择2P带漏电,如果分支回路跳闸总进线开关也会随之跳闸,那这样的话其他回路就断电了。

大家看看这设计是否有问题,进线开关选择2P带漏电 ,分支回路出线也选择2P带漏电,如果分支回路跳闸总进线开关也会随之跳闸,那这样的话其他回路就断电了。

QQ图片20140527170056.png

免费打赏
winter20102011
2015年06月02日 18:36:49
12楼
进线开关可不带漏报、、、、、、、、、、、、
回复
leiyanlin1208
2015年06月03日 09:15:06
13楼
miaozq86 发表于 2015-5-28 12:49 问题不大,不过进线带30mA的漏电就够了,出线不用带笑了!!!!!!!!!!!!
回复
leiyanlin1208
2015年06月03日 09:16:09
14楼

路过拿币,路过拿币
回复
太白云渡
2015年06月03日 12:46:18
15楼
户箱进线设30mA瞬动漏电,出线都不考虑漏电
回复
qq_1418872084302
2015年06月03日 15:11:11
16楼
谢谢楼主
...........
回复
善电
2015年06月03日 15:47:57
17楼
插座箱是不是应该带漏电保护,进线我觉得可以不带漏电保护,实现三级配电两级保护
回复
huzmin
2015年06月03日 21:41:01
18楼
入户总开关可选择2P的普通断路器,主要完成总控制和隔离。漏电断路器用在分支回路,如果分支回路跳闸不影响其他回路。这是目前比较实用的控制方式。
回复
孤影残月
2015年06月03日 21:45:44
19楼
住宅的户内开关箱,规范要求是2P的,带漏电,没得强制要求,据说上海的地方标准是要求带漏电的
回复
haishunshengda
2015年06月04日 08:17:46
20楼
学习了,谢谢各位!
回复
bjwyy2013
2015年06月04日 16:13:12
21楼
学习了,得看规范上要不要加
回复