大家看看这设计是否有问题,进线开关选择2P带漏电 ,分支回路出线也选择2P带漏电,...
jiajun19881126
2015年05月27日 17:02:53
来自于照明工程
只看楼主

大家看看这设计是否有问题,进线开关选择2P带漏电 ,分支回路出线也选择2P带漏电,如果分支回路跳闸总进线开关也会随之跳闸,那这样的话其他回路就断电了。

大家看看这设计是否有问题,进线开关选择2P带漏电 ,分支回路出线也选择2P带漏电,如果分支回路跳闸总进线开关也会随之跳闸,那这样的话其他回路就断电了。

QQ图片20140527170056.png

免费打赏
magalaxy
2015年05月28日 11:49:25
2楼
两个漏电电流整定不一样吧
回复
miaozq86
2015年05月28日 12:49:30
3楼
问题不大,不过进线带30mA的漏电就够了,出线不用带
回复
xiamuzhixin
2015年05月28日 13:48:24
4楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-5-28 13:50 编辑

在卫生间浴室之类,个人觉得出线有必要加漏电。
进线漏电是和出线的配合用的,整定值要比出线大一级。一个30mA漏电,一个100mA漏电,不会同跳。
回复
psy818
2015年05月28日 13:53:34
5楼
一个30mA漏电,一个100mA漏电,不会同跳
回复
beida_energy
2015年05月29日 08:32:09
6楼
其实,入户总开关可以选择2P的普通断路器,主要完成总控制和隔离。
选择了漏电断路器整定值增加到100MA,也可的。
回复
pyled
2015年06月01日 11:40:51
7楼
可以的,这样能正常使用。这种情况多用于室外照明线路。
回复
黎明前的
2015年06月01日 14:55:45
8楼
觉得总开关不用带漏电,即使动作电流不同。
回复
边军1001
2015年06月02日 09:36:31
9楼
我觉得总开关不用带漏电,出线带漏电就可以用。
回复
lifei0104
2015年06月02日 11:34:51
10楼
现在不是都是这样吗?
回复
dqdyj
2015年06月02日 13:24:58
11楼
住户配电箱或者总开关带漏电,或者插座出线开关带漏电就行了,没必要搞两级!
回复