大家看看这设计是否有问题,进线开关选择2P带漏电 ,分支回路出线也选择2P带漏电,如果分支回路跳闸总进线开关也会随之跳闸,那这样的话其他回路就断电了。
大家看看这设计是否有问题,进线开关选择2P带漏电 ,分支回路出线也选择2P带漏电,如果分支回路跳闸总进线开关也会随之跳闸,那这样的话其他回路就断电了。
2楼
两个漏电电流整定不一样吧
回复
3楼
问题不大,不过进线带30mA的漏电就够了,出线不用带
回复
4楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-5-28 13:50 编辑
在卫生间浴室之类,个人觉得出线有必要加漏电。
进线漏电是和出线的配合用的,整定值要比出线大一级。一个30mA漏电,一个100mA漏电,不会同跳。
回复
5楼
一个30mA漏电,一个100mA漏电,不会同跳
回复
6楼
其实,入户总开关可以选择2P的普通断路器,主要完成总控制和隔离。
选择了漏电断路器整定值增加到100MA,也可的。
回复
7楼
可以的,这样能正常使用。这种情况多用于室外照明线路。
回复
8楼
觉得总开关不用带漏电,即使动作电流不同。
回复
9楼
我觉得总开关不用带漏电,出线带漏电就可以用。
回复
10楼
现在不是都是这样吗?
回复
11楼
住户配电箱或者总开关带漏电,或者插座出线开关带漏电就行了,没必要搞两级!
回复