多高层设计时,遇到楼板大开洞和板厚设置为0时,STAWE第一次计算勾选强制刚性楼板假定,判断大指标的合格性,待大指标合格后,然后进行第二次计算不进行刚性楼板假定,进行配筋计算。但问题是: 1:第二次计算,位移比严重超限,还有层间位移角与刚性楼板假定下,严重变大超标 2:第一次计算所得的构件内力和第二次构件的内力,也有所不同,第一次偏大,第二次偏小?大家遇到这样问题如何的处理的???
多高层设计时,遇到楼板大开洞和板厚设置为0时,STAWE第一次计算勾选强制刚性楼板假定,判断大指标的合格性,待大指标合格后,然后进行第二次计算不进行刚性楼板假定,进行配筋计算。
但问题是:
1:第二次计算,位移比严重超限,还有层间位移角与刚性楼板假定下,严重变大超标
2:第一次计算所得的构件内力和第二次构件的内力,也有所不同,第一次偏大,第二次偏小?
大家遇到这样问题如何的处理的???
2楼
楼板开大洞那一层已经不符合刚性假定的条件了,需要进行包络设计
回复
3楼
对楼板开大洞高层建筑,采用概念设计方法对竖向构件进行布置,通过不同力学模型软件进行整体小震分析、关键构件中震弹性设计和大震不屈服设计,补充小震下弹性时程分析及局部楼板大震下的应力计算,并针对性的对薄弱位置及关键构件采取相应加强措施,对楼板连接重要部位采取加大板厚及加强配筋等措施,确保了结构的抗震性能。
回复
4楼
楼板开大洞不符合刚性楼板假定的相关楼面 你得定义弹性
回复
5楼
高手啊! 学习了
回复
6楼
楼板开大洞不符合刚性楼板假定的相关楼面 你得定义弹性
回复