请教多高层钢结构的几个问题
yhoupou
yhoupou Lv.6
2015年05月27日 16:24:48
只看楼主

1。高层钢结构整体稳定该如何考虑?在高层混凝土规范中5.4节中,对高层建筑结构的重力二阶效应及结构整体稳定有详细的量化指标。指明了各种不同的混凝土结构需要满足怎样的刚度条件时才能保证结构的整体问题,但好象高钢规里好象没有找到相应的条文。而且在pkpm的satwei还能验算混凝土结构是否稳定或是否要考虑二阶效应,那对于高钢结构该如何验算或判断是否整体稳定或是否需要考虑二阶效应呢,pkpm的钢结构里可以自动验算吗,其它软件比如sap,etabs能自己算吗?

1。高层钢结构整体稳定该如何考虑?
在高层混凝土规范中5.4节中,对高层建筑结构的重力二阶效应及结构整体稳定有详细的量化指标。指明了各种不同的混凝土结构需要满足怎样的刚度条件时才能保证结构的整体问题,但好象高钢规里好象没有找到相应的条文。而且在pkpm的satwei还能验算混凝土结构是否稳定或是否要考虑二阶效应,那对于高钢结构该如何验算或判断是否整体稳定或是否需要考虑二阶效应呢,pkpm的钢结构里可以自动验算吗,其它软件比如sap,etabs能自己算吗?
2。设计时,高钢结构是否一定要进行弹塑性分析啊?如果是,一般用什么软件分析啊
3。怎么判断钢结构是有侧移还是无侧移啊?按照高钢规的说法就是有支撑且层间位移小于1/1000为无侧移,其它的是有侧移。但对于很多钢结构厂房根本就没有楼层,所以也没有设置楼层,那这个层间位移该如何考虑?感觉可操作性比较差啊。而且按照高钢规,当我有侧移时,需要考虑二阶效应,按照考虑二阶效应时验算整体稳定,但此时结构构件的计算长度系数该如何取值啊?取1吗或是按照钢结构规范中的有侧移的那个公式去计算?但那串公式涉及到了楼层刚度以及构件刚度,操作性很差。
4。对于一个3、4层的钢框架结构,各层只有框架而没有楼板,该如何去进行设计啊?
我自己的思路如下,帮我看看是否正确啊。
首先建立存框架单元,不设支撑。
把柱底设为刚接,梁与柱也设置为刚接,然后加上恒活载(仅为梁上荷载),考虑地震载,风载(因为外侧有压型钢板做的围护结构),用sap计算,得到柱顶的绝对位移,以及柱节点在各层的相对位移(由于没有楼板,所以只好权且把柱在楼层间的节点相对位移作为层间位移来考虑),如果此位移小于1/1000,我就当作无侧移结构,不加支撑进行设计。如果位移不满足条件,那我就加支撑,把梁与柱改为铰接,然后按照计算出来的相对位移要满足1/1000来确定要加多少支撑,即始终把整个结构当做无侧移来进行设计。对于整体稳定该怎么考虑?以上的设计方法有没有什么问题啊?能够按有侧移结构设计吗,又该如何设计,特别是构件计算长度该如何取?
免费打赏
qq_1432716572097
2015年05月27日 18:49:08
2楼
顶!
金笔论文网 jinbilunwen.com 代写职称论文 QQ1024454188