消防应急照明和疏散指示系统的审查疑点(求助)
shaobao79
shaobao79 Lv.2
2015年05月26日 17:39:30
只看楼主

最近设计某住宅小区,但因为套其他院图签,遂过去碰图,被告知现在某本市注明施工图审查审他们的住宅,要求消防应急照明和疏散指示系统应符合GB17945-2010标准,结果系统做得极为繁杂,包括系统有各种自检功能,系统有各项要求,输出单相电源不能高于30w包括特制灯具等等。比如地下车库选取灯具做应急照明已经不行,另设该系统,因为什么呢,选取平时灯具不符合规范要求。因为我以前所在院是市院,包括其他市里比较大的院都没听到过用产品标准要求设计系统的,和市院各个所总工也打过电话,均说自己还延续原来的设计,包括本市的专做住宅的房屋院也是,系统甚至更为简洁。因为套图签,我说服对方比较困难,遂想和施工图审查沟通(我也认识这人),但考虑到自己是否有什么思考不全的地方,所以来这里向大家请教,各地区对这本“消防应急照明和疏散指示系统》17945-2010对设计的影响有何看法。

感谢了!希望多沟通,因为一旦这次采取此种做法,今后势必被其影响采用这个繁琐、投资高、可靠性又不高的系统。
免费打赏
shaobao79
2015年06月01日 15:08:57
2楼
没有人愿意回答吗?
今天又电话沟通,图审还是坚持这么做。唉,茫然了,突然不会搞设计了。
回复
linhaibonihao
2015年06月03日 00:18:56
3楼
瞎提意见,有这个系统,有控制器,有主机才有那些功能,我们一般是中大型建筑上集中应急照明选产品才24V的,什么检测功能都有,但并不是所有建筑都上这套系统,只要满足灯具要求即可,照他这么说500平的办公楼也要带自检功能了,那可能吗。就一个住宅还搞那么复杂,闻所未闻
回复
王铜
2015年09月02日 07:56:08
4楼
只要满足灯具要求即可
回复