目前正做一个8度0.3g地区酒店,有一宴会厅,地下一层,地上1层,宴会厅周边功能房6~8m高,宴会厅部分局部高出5米(即宴会厅11m高)。宴会厅40x30m,40m方向柱距8m,相当于宴会厅凸起部分在30m跨方向是单跨,30m跨上方建筑还做了两个小造型房子(搞死结构)。大家可以看图:现对这30m跨结构选型有如下疑问。1.倾向于实腹工字钢梁混凝土楼板-型钢混凝土柱结构,不知是否可行?2.钢梁截面如何取值?3.钢梁于型钢混凝土柱如何连接,刚接还是铰接。节点怎么处理?4.钢梁是否需要根据建筑屋面找坡做成坡面。5.怎么计算,是直接用pkpm直接计算还是需要其他软件复核?6.钢梁需要布置成密肋的吗?还是只需要在型钢柱间拉接?
现对这30m跨结构选型有如下疑问。本人没接触过钢结构,所以提的问题都比较入门,还请大家多多包涵。