设备基础被浇高
gdouin_10
gdouin_10 Lv.4
2015年05月26日 08:52:37
来自于建筑施工
只看楼主

我们现在在做一水泥厂,有一设备基础(高温风机基础)第一次浇筑时由于钢筋工出错下面墩体钢筋高出设计标高,致使混凝土表面高出设计标高500mm(图见附件),一时难以处理。是否只有炸掉重做?希望大家给点建议。

我们现在在做一水泥厂,有一设备基础(高温风机基础)第一次浇筑时由于钢筋工出错下面墩体钢筋高出设计标高,致使混凝土表面高出设计标高500mm(图见附件),一时难以处理。是否只有炸掉重做?希望大家给点建议。
比比我
2015年06月18日 17:13:46
2楼
先找建设单位!
回复
jiaxin1125
2015年06月18日 23:08:44
3楼
找业主,与设计沟通下,如果不太影响结构受力,可以出个变更。如果是隐蔽工程,不影响结构力学的情况下,可以与监理沟通一下,通融通融。
回复