青岛颐中烟草(集团)汽车城坐落于青岛市黄岛区,是一家年生产能力为6万辆农用汽车的合资企业。厂区总占地规模29.6万m2,工业厂房总建筑面积9.82万m2。生产流程由冲压、焊接、涂装、总装四个车间完成。冲压、焊接车间形成一座厂房,总建筑面积4.54万m2;涂装、总装车间形成一座厂房,总建筑面积5.28万m2,两厂房间通过工艺联廊连接。厂房采用柱距为6m×6m门式轻钢结构。目前冲压、焊接车间土建施工和钢结构安装已基本结束。从图纸设计和施工过程来看,基础施工和钢结构安装非常顺利,问题较多的表现在建筑构造节点设计、钢结构设计、钢构件制作间的吻合性上,本文以冲压、焊接车间屋面排水组织和落水口构造节点处理为例,就此问题进行比较分析。

1、屋面排水组织及落水口构造处理

1.1 屋面排水组织





1.2 落水口构造处理






---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、反思

就该工程屋面排水组织和落水口构造节点的设计在施工中出现的问题进行反思,我们意识到出现问题的根本原因不在于设计与施工本身,而在于设计、施工过程的组织环节上。因此,这些疏漏应该是可以避免的。

2.1 设计程序及内容


2.2 图纸会审


2.3 工程建设组织存在弊端

往期案例相关内容:

【给排水精品案例】第一期:游泳池简单的水处理系统(实景及实例)
【给排水精品案例】 第二期:超高层给水及消防系统设计经典案例剖析
【给排水精品案例】第三期:居住建筑卫生间预埋防水套管案例解析
【给排水精品案例】第四期:给排水预留预埋关键工序及质量控制保证措施案例


免费打赏
ygf375
2015年05月28日 06:37:39
22楼
还是不能从根本上解决啊
回复
byqdsq
2015年05月28日 07:34:32
23楼
路过学习,感谢分享
回复
clq1968
2015年05月28日 08:08:16
24楼
谢谢分享~很喜欢
回复
co1425479982623
2015年05月28日 08:22:00
25楼
学习了!谢谢楼主!
回复
szwws
2015年05月28日 08:28:45
26楼
看看,学习学习。谢谢!
回复
放水发电
2015年05月28日 08:40:29
27楼
非常感谢分享!谢谢!
回复
xingye8860
2015年05月28日 09:16:17
28楼
正好遇到同样的问题,学习一下
回复
sbdren
2015年05月28日 09:19:24
29楼
很好的学习资料,多谢分享。
回复
xjghns
2015年05月28日 09:42:32
30楼
大家一起学习
回复
c181719653
2015年05月28日 10:21:38
31楼
学习了
谢谢楼主分享经验
回复

相关推荐

APP内打开