青岛颐中烟草(集团)汽车城坐落于青岛市黄岛区,是一家年生产能力为6万辆农用汽车的合资企业。厂区总占地规模29.6万m2,工业厂房总建筑面积9.82万m2。生产流程由冲压、焊接、涂装、总装四个车间完成。冲压、焊接车间形成一座厂房,总建筑面积4.54万m2;涂装、总装车间形成一座厂房,总建筑面积5.28万m2,两厂房间通过工艺联廊连接。厂房采用柱距为6m×6m门式轻钢结构。目前冲压、焊接车间土建施工和钢结构安装已基本结束。从图纸设计和施工过程来看,基础施工和钢结构安装非常顺利,问题较多的表现在建筑构造节点设计、钢结构设计、钢构件制作间的吻合性上,本文以冲压、焊接车间屋面排水组织和落水口构造节点处理为例,就此问题进行比较分析。

1、屋面排水组织及落水口构造处理

1.1 屋面排水组织





1.2 落水口构造处理






---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、反思

就该工程屋面排水组织和落水口构造节点的设计在施工中出现的问题进行反思,我们意识到出现问题的根本原因不在于设计与施工本身,而在于设计、施工过程的组织环节上。因此,这些疏漏应该是可以避免的。

2.1 设计程序及内容


2.2 图纸会审


2.3 工程建设组织存在弊端

往期案例相关内容:

【给排水精品案例】第一期:游泳池简单的水处理系统(实景及实例)
【给排水精品案例】 第二期:超高层给水及消防系统设计经典案例剖析
【给排水精品案例】第三期:居住建筑卫生间预埋防水套管案例解析
【给排水精品案例】第四期:给排水预留预埋关键工序及质量控制保证措施案例


免费打赏
xwg790825
2015年05月27日 13:36:11
12楼
还不错,涨了点知识!
回复
独步蜗牛
2015年05月27日 13:40:50
13楼
路过,学习一下
回复
木木mumumumu
2015年05月27日 14:10:28
14楼
谢谢分享……
回复
david200901050
2015年05月27日 14:16:12
15楼
可惜没有图片啊?
回复
xingye8860
2015年05月27日 15:20:37
16楼
感谢分享,涨知识了!
回复
xjghns
2015年05月27日 16:56:38
17楼
总结的好,值得学习
回复
qq_1432208561632
2015年05月27日 19:13:23
18楼
谢谢分享 学习了
回复
财源滚滚
2015年05月27日 19:52:36
19楼
谢谢楼主分享
回复
wengbinweng
2015年05月27日 20:06:44
20楼
说的有点道理,主要是各自为战,缺少沟通
回复
fengyunjue125
2015年05月27日 21:55:24
21楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开