一、 门式刚架设计部分1、平面刚架设计:1.1、截面的分类和定义:注意定义截面类型,是轧制边还是焰切边。1.2、抗风柱可以兼做摇摆柱输入;可以在框架输入时输入抗风柱,并考虑抗风柱平面外的风荷载(但不能考虑墙面荷载偏心带来的平面外弯矩)。抗风柱和框架可以兼做摇摆柱或者仅做抗风柱(内力图不一样),可以修改抗风柱平面外(在框架平面)计算长度(加系杆或者隅撑)并生产施工图和相应节点图。1.3、框架恒载输入必须输入吊车梁系统给柱带来的偏心力。

一、 门式刚架设计部分
1、平面刚架设计:
1.1、截面的分类和定义:注意定义截面类型,是轧制边还是焰切边。
1.2、抗风柱可以兼做摇摆柱输入;可以在框架输入时输入抗风柱,并考虑抗风柱平面外的风荷载(但不能考虑墙面荷载偏心带来的平面外弯矩)。抗风柱和框架可以兼做摇摆柱或者仅做抗风柱(内力图不一样),可以修改抗风柱平面外(在框架平面)计算长度(加系杆或者隅撑)并生产施工图和相应节点图。
1.3、框架恒载输入必须输入吊车梁系统给柱带来的偏心力。
1.4、吊车参数:偏心指吊车梁中心相对钢柱中心的距离;加载高度为“吊车梁高+轨道高+垫板等厚度”。注意:采用框架优化计算并读入时,要查看钢柱截面高度是否变大,因为可能导致荷载偏心值的变化。然后再截面导入。
1.5、吊车梁计算书中的Rmax,Rmin,Tmax不包括吊车梁重的影响,Tmax已经为钢柱节点所有水平力之和(包括左右轮轨)。
1.6、构件自重放大系数:考虑的是钢结构计算截面外的附着物(如焊缝、油漆、防火涂料、节点板等导致的自重增加部分)。
1.7、净截面和毛截面的比值:考虑螺栓孔等削弱,当所有连接全部采用节点板连接或者局部加强时,可以取1.0。
1.8、活载不利布置对框架计算结果的影响:
A、 对单跨影响不大,挠度不变;
B、 对双跨中柱刚接:中柱影响最大,与中柱刚接的梁次之,边柱再次之,挠度变化比较大;
C、 对多跨中柱铰接:中柱影响最小,边柱次之,梁和挠度以及水平位移变化比较大。
1.9、独立基础设计输入:考虑常规基础设计,能计入基础梁传来的墙荷载和偏心(注意是设计值,否则结果偏差比较大)。
1.10、附加重的定义和输入:比如吊车梁的偏心集中力;砖墙维护(和钢柱有效拉结)带来的水平地震力增大(计入质点上下各一半),并有提示是否参加水平地震力计算。
1.11、构件验算规范的选择:对单层钢结构厂房框架计算输出的平面内外计算长度系数有误(按框架梁柱刚度比确定),按门式刚架输出图正确;所以出计算书要修改。另外,《普钢》对变截面钢梁没有计算方法,可以按《门规》计算,但控制指标要按普钢要求(宽厚比、长细比、挠度、柱顶位移)。
1.12、平面外的计算长度:原则为侧向有效支撑点的距离。屋面檩条如果和屋面板在沿檩条方向有效连接,檩条可以作为屋面梁的上翼缘侧向支撑(长圆孔不宜过大)。隅撑可以作为屋面梁的下翼缘侧向支撑,隅撑布置决定因素:A、弯矩包络图。特别是风荷载作用弯矩图;B、结构模型。特别注意多跨铰接中柱,并且跨度大、风载大时跨中风载弯矩图,决定跨中隅撑是否省略。C、翼缘应力。总之和你的结构模型要一致。
1.13、牛腿设计验算项进一步完善:弯剪作用下的牛腿强度、牛腿腹板抗剪强度、工形焊缝弯剪强度计算并在计算书中详细给出。
1.14、门式刚架不按《抗震规范》控制高厚比、宽厚比。抗震级别仅对混凝土部分有效,对门式刚架没有实际意义。
1.15、结构阻尼比自动和选取的结构类别对应:A、单层厂房:0.05;B、不大于12层框架:0.035;C、大于12层框架:0.02。
1.16、摇摆柱的内力放大系数主要考虑铰接端的实际嵌固作用。
1.17、框架分强支撑、弱支撑和无支撑框架。但对弱支撑不能量化分析。所以门式刚架按有侧移框架设计。
1.18、计算结果的查看:对按《普钢》设计的工程可以按《轻钢》计算查看结果再用普钢结构标准控制结果。
1.19、程序修改了:A、焊缝强度,按厚度分类;B、提高了8.8级高强螺栓预拉力设计值;C、对Q345/Q390/Q420摩擦面抗滑移系数由0.55改0.5;D、焊缝计算长度=焊缝长度-2*焊脚尺寸。
1.20、节点域和加劲肋的设计:
A、 梁柱节点斜加劲肋的设计: ;
B、 端板加劲肋的设计布置: ;
C、 端板厚度设计;
D、 摩擦型螺栓节点设计。应力按三角型分布,注意矩心在翼缘,外翼相邻两排螺栓合力在外翼,弯矩反向时按倒三角再设计一次。
E、 摩擦型螺栓按形似三角型设计,矩心在螺栓群中心。如果希望设计图中不超过三种螺栓(锚栓),可以设定直径。
1.21、柱脚抗剪键的设计。
A、 时设置抗剪键;
B、验算部位:抗剪键根部截面抗弯剪;抗剪键与柱底板焊缝抗弯剪;混凝土承压。如果希望施工图只有一种抗剪键,可以定义类型和型号。
1.22、混凝土柱钢梁排架结构设计。混凝土柱配筋和钢梁应力挠度和定义的支座相关,支座有三种:A、完全抗剪支座。配筋大,钢梁小,挠度小,轴力大,基础大;B、完全不抗剪(简支)支座。配筋小,钢梁大,挠度大,轴力小,基础小;C、部分抗剪支座。介于二者之间。注意和你的施工图模型一致。梁下设置只拉杆对跨度大、风载大的排架无效。
1.23、连续檩条(墙梁)设计。
A、 搭接不下于10%是为了保证“连续”条件,截面选取由跨中弯矩决定,搭接长度要求搭接端点弯矩小于跨中最大弯矩。
B、 刚度折减取决与搭接方式,由于不同与栓焊固接,产生位移要求折减,折减越多跨中弯矩越大,建议按单倍刚度计算。
C、 支座弯矩调幅。支座搭接区域有搭接嵌套松动导致弯矩释放要求通过调幅模拟,可以释放10%。注意搭接孔径。如果是电阻点焊连接就有所不同。
D、 风载调整值(是否*1.05)以及风载体形系数取决与建筑是否轻钢门架结构。
E、 如果连续墙梁承载单面墙板荷载需要按冷弯薄壁规范计算。因为对连续墙梁规范没有规定双力矩计算方法。再构造上下功夫,减小双力矩影响。
1.24、简支檩条设计。注意“按附录E”设计的前提条件:A、基材厚度不小于0.66毫米;B、屋面板能阻止檩条侧向位移和扭转(压型钢板或者夹心板,用自攻螺钉、螺栓、拉铆钉或者射钉与檩条牢固连接)。C、扣合式、咬合式屋面板不能用附录E设计。
1.25、只拉构件的建模设计。注意只拉构件的计算长度,可以取消交点节点来解决。比如柔性支撑设计。
1.26、吊车梁设计。“其它荷载导致自重增大”指制动桁架、轨道、悬挂荷载、走道板以及板上附加荷载和积灰。“其它水平荷载”对中柱指相邻吊车横向水平荷载作用。疲劳计算默认为重级吊车的应力变化循环次数( ,不下于 次才验算疲劳)。中级吊车可以自定义。
1.27、风载的选取。轻钢明确规定用MBMA,采用荷载规范时“*1.05”,条件为: ; ;坡度 。和按荷载规范计算公式: 计算结果比较结论:
A、 铰接柱脚,且 或者刚接柱脚,且 时用《荷载规范》计算结果偏安全。
B、 其它情况,用《荷载规范》计算结果比门规小0~60%。
1.28、体形系数和承载面积相关性。承载面积越大,体形系数越小,比如檩条计算中,檩条间距和长度直接影响 大小。
1.29、《建筑抗震设计规范》关于单层钢结构厂房设计规定不适用于单层轻钢结构。抗震控制结构构造措施:
A、 构件之间尽量采用螺栓连接;
B、 斜梁与钢柱连接下翼宜加腋加强;
C、 斜梁与钢柱连接翼缘受压区宽厚比应减小;
D、 柱脚设置抗剪键,锚栓采取提高抗拔力构造措施;
E、 支撑连接按屈服承载力1.2倍设计……
1.30、对H形、工形截面,当 时, 。
1.31、柱头位移控制,新旧规范差别:
A、 无吊车,轻质墙板由 改为 ;
B、 有吊车有驾驶室,由 改 ;
C、 地操桥吊,由 改 ;
D、 砌体维护无吊车,不变( )。
1.32、当屋面坡度较小时(<1:2.5),斜梁在平面内可以仅按压弯构件计算,不计算平面内稳定性。
1.33、薄壁型钢檩条、墙梁有效截面规范修改:受压,部分有效;受拉侧全部有效。增加变形控制:檩条 (门规 )墙梁 (门规 ),并且墙梁竖向挠度不大于10毫米。
1.34、对普钢规范除1.22条还修改:A、规定柱头位移(严于门规);B、组合焊接工形截面腹板屈曲候的利用,如果 可以不加腹板加劲肋(和欧洲EC3规范相同);C、观感控制挠度(恒载+活载),使用控制挠度(活载作用下再控制)。
2、门式刚架的三维建模:
2.1、标准榀定义、立面编辑(刚架二维设计)、纵向系杆布置、部分带夹层的刚架输入。
2.2、维护系统输入与设计:屋面构件自动布置、墙面门窗定义、墙面构件的自动布置、构件计算与施工图绘制、刚性檩条的定义和考虑、屋面支撑计算和绘制、柱间支撑的计算和绘制。
2.3、刚架施工图的更新和编辑:自动绘制图纸目录、自动绘制设计说明、绘制地脚锚栓布置图、各榀刚架详图根据屋墙面构件的布置自动更新、对已经生成的图纸进行编辑和修改以及标注。
2.4、对有一层吊车或者两层吊车的建筑三维建模,平面分析后能否导入。
2.5、对有夹层甚至多层,三维建模部分只能画图不能分析,需要TAT或者SATWE分析。注意刚性型钢按虚梁处理.
二、 框架结构设计部分:
结构模型的输入、斜梁和支撑的输入、组合楼板的布置和计算、计算模块SATWE和TAT的参数选择、全楼节点设计、设计参数的定义、节点修改、三维框架设计图、节点图、构件详图绘制、三维模型图、构件(钢材)订货表、
自动绘制图纸目录、设计总说明、绘制平面立面布置图等施工图、编辑修改已生产的图纸、底层框架顶层门式刚架的设计
注意:框架节点域的计算和补强;抗震极限承载力验算和补强(加盖板、加腋或者RBS连接)。组合楼板厚度不包括压型钢板波幅。
三、 桁架、支架设计部分:
模型输入、二维计算、计算结果的查看和控制、节点设计与施工图、材料表人机交互编辑。
注意:桁架构件类型为柱,长细比按支撑控制。
四、 排架结构设计部分:
排架模型输入:实腹式或者格构式组合柱截面定义与计算、计算长度的定义和修改、单、双层吊车荷载输入、多台吊车荷载组合的折减、双层吊车参数输入注意事项、抽柱排架的吊车荷载输入、
排架二维计算和计算结果的查看以及控制、(抽柱排架简化计算的简化等效原则)
细节部位设计:柱肩梁设计、柱脚设计、人孔设计、节点绘制、构件施工图
五、 工具箱的使用(与第一部分有重复):
吊车梁设计、吊车梁截面优化、吊车梁施工图绘制和干预。
框架节点计算工具箱的功能改进、
檩条、墙梁、隅撑、支撑的计算和施工图(改进部分功能)
支撑、抗风柱、组合梁、蜂窝梁等基本构件的计算、注意基本构件计算中的柱构件部分可以对各种实腹式、格构式组合截面以及钢管混凝土截面进行验算,并给出计算过程。
六、 任意空间结构的设计部分:
塔架、空间桁架、网架的快速建模和分析
七、 学习的重点中的重点-软件新功能部分
1、 解决混凝土柱钢梁连接设计、增加杆端约束定义
2、 重型工业厂房巨型柱组合截面的定义和设计
3、 竖向地震计算
4、 不等跨连续檩条的计算、吊车梁计算改进
5、 门式刚架根据屋墙面构件布置调整和绘制刚架详图、隅撑详图、屋面支撑和柱间支撑详图、锚栓布置图
6、 施工图材料表的人机交互修改
7、 框架节点域的自动补强和施工图的绘制
8、 重型工业厂房柱的设计软件:柱肩、柱脚、人孔设计和绘制、构件施工图
免费打赏
太原建筑设计
2015年05月25日 15:54:07
2楼
学习了学习了
回复
oceanxiu
2015年05月26日 08:37:40
4楼
谢谢楼主分享,谢谢
回复
shenhui1978
2015年05月26日 09:23:57
5楼
总结的很全面,很值得学习。
回复
无间道
2015年05月26日 10:08:52
6楼
看后会有所收获。
回复
无间道
2015年05月26日 10:09:23
7楼
看后会有所收获。
回复
qsornq
2015年05月26日 14:33:23
8楼
多谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开