这个小内走道17m 还有一段6m 中间建筑弄个门隔开了 要是不隔开就要做机械排烟了吧 可是这个隔开我也不明白是什么意思 好像还是一个防火分区里面的 估计建筑就是怕做机械排烟才隔开的 一直没弄懂这里的 隔开算不算呢!!!!!
这个小内走道17m 还有一段6m 中间建筑弄个门隔开了 要是不隔开就要做机械排烟了吧 可是这个隔开我也不明白是什么意思 好像还是一个防火分区里面的 估计建筑就是怕做机械排烟才隔开的 一直没弄懂这里的 隔开算不算呢!!!!!
这个小内走道17m 还有一段6m 中间建筑弄个门隔开了 要是不隔开就要做机械排烟了吧 可是这个隔开我也不明白是什么意思 好像还是一个防火分区里面的 估计建筑就是怕做机械排烟才隔开的 一直没弄懂这里的 隔开算不算呢!!!!!
这条规定,以前的《高规》里就有,其条文说明如下:
走道的排烟:据火灾实地观测,人在浓烟中低头掩鼻最大通行的距离为20~30m。根据原苏联的防火设计规定:内廊式住宅的走廊长度超过15m时,在走廊中间必须设置排烟设备。根据德国的防火设计规定:高层住宅建筑中的内廊每隔15m应用防烟门隔开,每个分隔段必须有直接通向楼梯间的通道,并应直接采光和自然通风。参考国外资料及火灾实地观测的结果,本条规定长度超过20m的内走道应设置排烟设施。
所以吧,将长度超过20米的内走道,用门来分隔成多段小于20米的走道,是不可取的。
有个问题,规范正文是指内走道长度,条文说明又说的是疏散距离。这个……有点对不上吧?