求助,梁打断水平钢筋该如何加固
qq_1432401489952
2015年05月24日 01:50:43
只看楼主

新风开工监督不严致使工人打断梁底部钢筋。建筑为全浇筑框架剪力墙结构,位于23层中的第8层。具体位置如图所示,其中开孔位置左侧为总长度约6.5米的主梁。天花板下高度约25厘米,宽度20厘米。主梁下a部分为长度约3.6米的空心填充墙。图下方的主梁之下是两个宽度均为1.25米左右的门洞。主梁左侧是一个约6米x6米的房间。主梁上没有任何开孔。开孔所在梁天花板下高度为20厘米,宽度为20厘米,左侧搭在主梁上,右侧AB均为剪力墙。应该是次梁吗?梁开孔位置下是宽度80厘米的卫生间门洞,其余部分为空心的填充墙。

A墙上有电梯部件的锚接,C也为剪力墙,上有厨房门和鞋柜门

原本的设计是在开孔梁下的填充墙上挖洞走过梁器,结果工人野蛮施工在梁上直接开了圆孔。直径12厘米,位于梁下缘向上5厘米之上。开孔边缘距离左侧主梁约10厘米。切断的两根水平方向钢筋位于梁下缘向上约8厘米的位置。钢筋直径约1.6厘米。

事情已经发生,追责打算暂且后放,还是想先解决安全问题。想请教一下开洞的梁的主要作用是什么,这样的开洞对于结构的损害程度大致如何,日后的使用中会产生什么样的影响。如果希望进行加固补救的话,应该采用什么样的形式比较合适?




屏幕快照 2015-05-24 上午1.31.15.png

免费打赏
qq_1432401489952
2015年05月24日 13:28:37
2楼
求各位高手帮忙啊
回复
qq_1432401489952
2015年05月25日 12:26:09
3楼
继续等回复,诚心求助。
回复
qq_1432017611349
2015年06月02日 20:08:55
4楼
倒霉孩杂 发表于 2015-5-25 12:26 继续等回复,诚心求助。楼主,问题解决了么?
回复
hjgnehdueg
2015年06月03日 13:03:42
5楼
采取加固措施可以解决的,楼主不要着急。
回复
洞房不败之玉女
2015年06月03日 15:06:17
6楼
这个洞位置开的太好了
回复

相关推荐