关于高位水箱5.2.1.6商业总建筑面积大于1万平消防水箱取值
yinhuixiayan2004
2015年05月23日 09:53:07
只看楼主

5.2.1 总建筑面积大于1万平且小于3万平的商店建筑,高位水箱不应小于36方,总建筑面积,是单体商业建筑面积,还是高位水箱所服务商业总建筑面积。消防水箱有效容积计算方法(计算值大于36方,按计算值,计算值小于此36方,取36方,规范没有提初期10分钟水量),且不应小于36方,

5.2.1 总建筑面积大于1万平且小于3万平的商店建筑,高位水箱不应小于36方,

总建筑面积,是单体商业建筑面积,还是高位水箱所服务商业总建筑面积。

消防水箱有效容积计算方法(计算值大于36方,按计算值,计算值小于此36方,取36方,规范没有提初期10分钟水量),且不应小于36方,
免费打赏
王农勤
2015年05月23日 17:35:11
2楼
应该是单体建筑的总面积。
回复
yinhuixiayan2004
2015年05月24日 00:11:55
3楼
你是说商业与住宅组合,单体商业+住宅面积
回复
xxl420828871
2015年07月16日 16:46:18
4楼
小于10000m2的商店建筑消防水箱应当取多大?
回复
xtp226
2015年07月23日 20:39:44
5楼
同问,谢谢

回复
gdslrq220
2015年07月24日 15:15:13
6楼
取18立方米
回复
lichangan1000
2015年07月24日 16:14:31
7楼
单体面积,还是水箱服务总建筑面积。我认为,此处是指单体面积。若是几个独立单体,首先不是同时发生火灾。火灾后果不及同面积的单体。
提醒楼主,现在不再强调10min消防水量,代之以消防灭火初期(前期)水量。因为容积与消防水量大部分建筑没函数关系。
回复
王铜
2015年07月25日 07:44:02
8楼
不是同时发生火灾。
不强调10min消防水量,代之以消防灭火初期量。
回复
hong103
2015年10月12日 11:47:54
9楼
单体商业面积