住宅防雷接地设计
co1432256601703
2015年05月22日 09:32:14
只看楼主

请教各位大虾一下: 在做住宅防雷接地时,遇到了侧墙的燃气管道,从地面沿侧墙一直通到最上面那一户,每到一层接三通入户。燃气管道最上面离楼顶还有三米的距离。楼高33米,小虾就是不懂这根燃气管道要不要做防雷措施,怎么做? 谢谢啦

请教各位大虾一下:
在做住宅防雷接地时,遇到了侧墙的燃气管道,从地面沿侧墙一直通到最上面那一户,每到一层接三通入户。燃气管道最上面离楼顶还有三米的距离。楼高33米,小虾就是不懂这根燃气管道要不要做防雷措施,怎么做? 谢谢啦
xiamuzhixin
2015年05月22日 10:38:31
2楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-5-22 10:39 编辑

计算雷击确定几类防雷,画滚球,如果能被保护进去就可以不用做。
不过等电位连接还是要做的。
回复
co1432256601703
2015年05月22日 11:42:04
3楼
xiamuzhixin 发表于 2015-5-22 10:38 计算雷击确定几类防雷,画滚球,如果能被保护进去就可以不用做。不过等电位连接还是要做的。那如果说要做的话,怎么做?是用扁钢连接到屋顶的避雷网带吗?
回复
xiamuzhixin
2015年05月22日 12:50:09
4楼
超越01007 发表于 2015-5-22 11:42 那如果说要做的话,怎么做?是用扁钢连接到屋顶的避雷网带吗?金属管道看材质,如果是不锈钢、镀锌或者钛,厚度不小于4mm;铜不小于5mm;铝不小于7mm;无绝缘包裹;则可作为接闪器,将整根管道与地网相接即可。不满足上述要求,就要做接闪带或者接闪杆,使管道处于保护范围内。33米高的建筑,竖直贴墙金属管,一般都在屋顶接闪器的保护范围内的,没必要做防雷,你可以实际算算。另外,等电位连接依然还是要做的。
回复
co1432256601703
2015年05月22日 13:45:25
5楼
xiamuzhixin 发表于 2015-5-22 12:50 金属管道看材质,如果是不锈钢、镀锌或者钛,厚度不小于4mm;铜不小于5mm;铝不小于7mm;无绝缘包裹;则可 …非常感谢,谢谢。。:lol
回复
co1432256601703
2015年05月22日 13:46:27
6楼
xiamuzhixin 发表于 2015-5-22 12:50 金属管道看材质,如果是不锈钢、镀锌或者钛,厚度不小于4mm;铜不小于5mm;铝不小于7mm;无绝缘包裹;则可 …明白了,非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开