奇怪的电机缺相故障,电工朋友分析看看是什么原因造成的。
fanheizuzuzhang
2015年05月22日 08:45:00
只看楼主

几年前的一个维修案例,某机电设备安装,调速电机11KW,电路上用小型断路器做短路保护,过载用热继电器保护,安装调试正常后交付使用,大约运行十几天出现缺相热保护动作,全面检查电路元件线路没问题,电工朋友分析看看是什么原因造成的。

几年前的一个维修案例,某机电设备安装,调速电机11KW,电路上用小型 断路器做短路保护,过载用 继电器保护,安装调试正常后交付使用,大约运行十几天出现缺相热保护动作,全面检查电路元件线路没问题, 电工朋友分析看看是什么原因造成的。
免费打赏
鸭江绿水
2015年05月22日 09:55:03
2楼
几年前的事情,楼主还能记住当时的数据吗?
热继电器动作后,是确认缺相还是因为热继电器动作认为是缺相?有点像绕口令。
如果确认是缺相,元件没有问题,电源呢?负荷线呢?
不是缺相,只是热继电器动作,是过载。调速电机选型?
回复
zhzhm721223
2015年05月22日 10:07:28
3楼
楼主说全面检查电路元件线路没问题???的确有点绕口令,能否理解为电路、元件、线路没问题呢?如果我理解正确的话,热继电器动作就是过载引起的
回复
dianqichu
2015年05月22日 10:19:04
4楼
11kW的电机用小型塑壳断路器做保护,如果确认是缺相,个人觉得还是这个断路器的问题,动静触头接触不好,导致隐形的故障发生。
回复
zongch1939
2015年05月22日 10:27:27
5楼
"全面检查电路元件线路没问题",应该是“缺相热保护”误动作。
回复
huangyl3074
2015年05月26日 17:03:46
6楼
测量一下电机绕组是否都导通,若导通的话,在测量一下电缆是否断线,这不是很简单的小问题吗?
回复
zhj201112
2015年05月27日 19:08:00
7楼
楼主请问一下 小型断路器选的是多少A的呢 ?还有热继电器是选的多少A的呢,什么型号的 ?还有电机调速器是什么呢?也就是型号 。“电路元件线路没问题”那电机绝缘有没有问题呢?