关于“大地下室上多塔楼的地基基础设计等级”的讨论 ——回复网友“火山岩” 论坛网友“火山岩”的疑问:1、我是勘察方,做一个工程,几栋10层以上高层建筑,桩-筏基础,1层地下室,纯地下室抗拔桩承台-抗水板基础,大地库,建筑地基基础设计等级应为甲级还是乙级?地下室属裙房吗? 2、因为审图专家认为地下室属0层裙房,与高层建筑相差
关于“大地下室上多塔楼的地基基础设计等级”的讨论
——回复网友“火山岩”
论坛网友“火山岩”的疑问:
1 、我是勘察方,做一个工程,几栋 10 层以上高层建筑,桩-筏基础, 1 层地下室,纯地下室抗拔桩承台-抗水板基础,大地库,建筑地基基础设计等级应为甲级还是乙级?地下室属裙房吗?
2 、因为审图专家认为地下室属 0 层裙房,与高层建筑相差 10 层以上,属甲级地基基础设计等级,而勘察时按乙级考虑,达不到高规要求。
3 、主要争议在地下车库是不是属于裙房,实际上就是高层与纯地下室的关系问题,高层建筑体型也不复杂,因为勘察时考虑高层与纯地下室两者基础类型不同,应该设置沉降缝,不属于高低层连体,就按乙级勘察的。
Kingckong 的答复 :
1 、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 表 3.1.2 中“甲级”的第( 3 )项明确了地下室属于裙房:体型复杂且层数相差超过 10 层的高低层 ( 含纯地下室 ) 连体建筑。 所以从桩基设计等级的角度看,楼主的工程肯定属于甲级。
而地基规范 GB50007-2002 表 3.0.1 (包括条文说明)则没有说明地下室是否属裙房,楼主的工程地基基础设计等级是否属于甲级,可以说是见仁见智。楼主不妨从咬文啄字的层面跟审查专家沟通交流一下。 本人也一直认为几个高层塔楼下面由大地下室底盘连接的,不能算层数相差超过 10 层的高低层连体建筑。
2 、在广州地区,类似的工程不少,其中很多就是由乙级单位做的勘察。由于地下水位高,留永久的缝地下室防水处理很麻烦,所以类似的工程一般都是连成一块的(纯地下室和高层塔楼基础形式有相同、也有不同的),通常采用沉降后浇带来减少不均匀沉降的不利影响。
我个人认为,楼主的工程地基基础设计等级为乙级,桩基设计等级是甲级。
3 、福建省建筑工程施工图审查中心的李静波高级工程师曾在 2009 年 7 月、 9 月连续 2 期的《建筑结构-技术通讯》发表以下 2 篇文章,就地基基础设计等级若干问题进行了比较深入的讨论,值得参考: