结构牢固性(Robustness)与伦敦Ronan Point公寓倒塌事件
看我你再看我
2015年05月22日 08:54:54
只看楼主

结构牢固性( Robustness )与伦敦 RonanPoint 公寓倒塌事件 Kingckong按:2010版的结构设计规范陆续颁布实施,这些新规范普遍增加了结构牢固性、抗连续倒塌等内容。英国的结构工程师同行在谈论这些问题时,往往都会提及1968年伦敦RonanPoint公寓倒塌事件。下面的内容主要编译自The Structural Engineer杂志2010年12月上的M.N.Bussell 和 A.E.K.Jones写一篇文章,希望国内同行对这一事件有所了解和借鉴。

结构牢固性( Robustness )与伦敦 RonanPoint 公寓倒塌事件





Kingckong按:2010版的结构设计规范陆续颁布实施,这些新规范普遍增加了结构牢固性、抗连续倒塌等内容。英国的结构工程师同行在谈论这些问题时,往往都会提及1968年伦敦RonanPoint公寓倒塌事件。下面的内容主要编译自The Structural Engineer杂志2010年12月上的M.N.Bussell 和 A.E.K.Jones写一篇文章,希望国内同行对这一事件有所了解和借鉴。



伦敦Ronan Point公寓是22层的装配式钢筋混凝土板式结构体系。1968516日早上大约545分,住在18层一单元住户Ivy Hodge小姐在厨房点火煮水时因夜间煤气泄漏引起爆炸。爆炸压力破坏了该单元二侧的外墙板和局部楼板,上一层的墙板在失去支承后也同时坠落,坠落的构件依次撞击下层造成连续破坏,使得22层高楼的一个角区从上到下一直坍到底层的现浇结构为止(见下图)


在此次倒塌事故中有 4 人死亡、 17 人受伤。令人称奇的是,事发单元中的 Ivy Hodge 小姐居然奇迹的生还了,虽然被严重的烧伤和吓坏了。







557d7ea6gb64fa1fcfe65&690


557d7ea6gb64fa22510dc&690



557d7ea6gc8ef6581741d&690




伦敦地区的房屋在二战期间遭受轰炸毁损严重,战后推广应用了建造速度较快且较为经济的预制装配式房屋,承重墙板和楼板全部预制,板的大小尺寸与房间相同。 Ronan Point 公寓也属于这类结构体系之一,各预制板之间的节点仅有齿槽灌浆相连而无钢筋联接。事后的试验表明,墙板在 20kPa 的侧压下就能克服端部摩擦力而被整体推出。公寓在一年后修复,整楼预制构件的节点处用角钢连接加固并重新使用,但到 1984 年即距其建造仅 18 年之后,发现墙体出现裂缝。如按当时新规范加固,加固费将是拆除费的 6 倍。于是整楼被拆除,在拆除过程中又发现当初施工中的质量问题,结果在舆论促使下,英国国内数以百计的类似高层公寓都被认为不安全并均被拆除。
Ronan Point 公寓的连续倒塌事故引起了国际结构工程界的高度重视并开展了广泛的讨论,由此确立了结构设计的又一个重要原则,即结构内发生一处破坏不应造成整体的连续倒塌。为吸取这一教训,各国的设计规范几乎都作了相应的修订。








相关阅读: Robustness and therelevance of Ronan Point today

(摘录自 2010 12 TheStructural Engineer 杂志,作者: M.N.Bussell A.E.K.Jones



557d7ea6gb64fa99ee733&690


557d7ea6gb64fa9d48fed&690


557d7ea6gb64faa238486&690


557d7ea6gb64faa5c896e&690


557d7ea6gb64facffbce5&690





