电源进线是用隔离开关还是断路器??
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年05月21日 16:36:36
只看楼主

有一个问题,想来请教一下各前辈,这个把我整晕了。。。。就是,在室外电源进来的总箱那里,供电的时候,该用隔离开关还是断路器?哪些场合只用隔离开关就可以了?哪些场合是必须有隔离开关的?哪些场合是必须有保护开关(断路器)?比如,几个地方:1、住宅的住宅用电的干线进来的,住宅总箱:我看很多设计人员,都是只有断路器,没有隔离开关。 但,《住宅电气设计规范》,6.2.2不是说:住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器?这个怎么理解?

有一个问题,想来请教一下各前辈,这个把我整晕了。。。。
就是,在室外电源进来的总箱那里,供电的时候,该用隔离开关还是断路器?
哪些场合只用隔离开关就可以了?哪些场合是必须有隔离开关的?哪些场合是必须有保护开关(断路器)?
比如,几个地方:
1、住宅的住宅用电的干线进来的,住宅总箱:我看很多设计人员,都是只有断路器,没有隔离开关。
但,《住宅电气设计规范》,6.2.2不是说:住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器?这个怎么理解?
2、如果是进的设备箱,如果从室外线进来,接到风机箱或者电梯箱,很多人是在双电源切换前面只设了隔离开关,但有些是只设了断路器,哪种正确?
3、如果是一条干线进来,树干式的接到两个箱子,是否必须每个箱子前都要用断路器?

求大师解答啊~~~自己研究,感觉要晕到吐血了。
免费打赏
maomaohello
2015年05月22日 16:43:52
13楼
进来学习学习
回复
我爱喝绿茶
2015年05月22日 19:48:54
14楼
现在很多都是利用带隔离的断路器直接进线,审图工程师是认可的,不过一般这个时候的断路器表示会不一样,前面会有一竖
回复
beida_energy
2015年05月23日 11:06:12
15楼
我爱喝绿茶 发表于 2015-5-22 19:48 现在很多都是利用带隔离的断路器直接进线,审图工程师是认可的,不过一般这个时候的断路器表示会不一样,前 …隔离式断路器
回复
co1428980573363
2015年05月23日 14:28:19
16楼
分支线路截面减小处应设保护电气。
每一级断路器容量是不相同的,这也就是保护的配合问题。未来智能智慧配电箱(数字化低压断路器)。
回复
xiaoyuhanyi
2015年05月24日 00:44:25
17楼
小型的断路器一般都可做隔离开关用。
回复
yinhuixiayan2004
2015年05月24日 00:47:54
18楼
保护分级太多,放射采用隔离开关,树干采用断路器。规范上是这么说的,
回复
太白云渡
2015年05月24日 08:07:50
19楼
本帖最后由 macula55 于 2015-5-24 08:09 编辑

可以使用带隔离功能的断路器。

如果上下级配电箱是在同一电井或距离较近,上级出线使用断路器,下级进线可使用隔离开关。
回复
花生不要皮
2015年05月25日 10:19:03
20楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
两只羊
2015年05月25日 10:29:26
21楼
参考6/14/15楼
回复
巨人电气
2015年05月25日 13:05:28
22楼
还有做广告的?
回复

相关推荐

APP内打开