电源进线是用隔离开关还是断路器??
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年05月21日 16:36:36
只看楼主

有一个问题,想来请教一下各前辈,这个把我整晕了。。。。就是,在室外电源进来的总箱那里,供电的时候,该用隔离开关还是断路器?哪些场合只用隔离开关就可以了?哪些场合是必须有隔离开关的?哪些场合是必须有保护开关(断路器)?比如,几个地方:1、住宅的住宅用电的干线进来的,住宅总箱:我看很多设计人员,都是只有断路器,没有隔离开关。 但,《住宅电气设计规范》,6.2.2不是说:住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器?这个怎么理解?

有一个问题,想来请教一下各前辈,这个把我整晕了。。。。
就是,在室外电源进来的总箱那里,供电的时候,该用隔离开关还是断路器?
哪些场合只用隔离开关就可以了?哪些场合是必须有隔离开关的?哪些场合是必须有保护开关(断路器)?
比如,几个地方:
1、住宅的住宅用电的干线进来的,住宅总箱:我看很多设计人员,都是只有断路器,没有隔离开关。
但,《住宅电气设计规范》,6.2.2不是说:住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器?这个怎么理解?
2、如果是进的设备箱,如果从室外线进来,接到风机箱或者电梯箱,很多人是在双电源切换前面只设了隔离开关,但有些是只设了断路器,哪种正确?
3、如果是一条干线进来,树干式的接到两个箱子,是否必须每个箱子前都要用断路器?

求大师解答啊~~~自己研究,感觉要晕到吐血了。
免费打赏
西部龙
2015年05月21日 16:39:18
2楼
还有一个考虑是:如果每一级箱子,进线和出线都设了断路器。则断路器的级数会设的太多了。
存在保护配合的问题。

那么,宜怎么设置呢?
回复
西部龙
2015年05月21日 16:49:30
3楼
求解啊。。
回复
loyal7
2015年05月21日 16:55:06
4楼
线路出线端已有断路器,末端配电箱进线宜采用隔离开关;
树干式配电,分支线路截面减小处应设保护电气。
回复
xie0316
2015年05月21日 17:01:51
5楼
你知道断路器是有隔离功能的断路器吗。。。。
回复
zongch1939
2015年05月21日 17:21:51
6楼
1. “住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器”可以理解为:A)装设隔离开关+断路器;B)装设具有隔离功能的断路器。可见,以“B”为第一选择。既节省了设备,开关箱体积又可减少。目前大都这样设计。
2. 考虑到短路保护,应安装断路器。
3. 同样,考虑到短路保护及保护配合,应安装断路器。
4. 每一级断路器容量是不相同的,这也就是保护的配合问题。
回复
delinooo
2015年05月21日 17:32:41
7楼
zongch1939 发表于 2015-5-21 17:21 1. “住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器”可以理解为:A)装设隔离开关+断路器;B)装设 …说的很全面啦。。。。。。
回复
winter20102011
2015年05月21日 18:49:18
8楼
有些断路器是具有隔离功能的、、、、、、、、、、
回复
xiamuzhixin
2015年05月22日 08:59:52
9楼
小型的断路器一般都可做隔离开关用。
回复
西部龙
2015年05月22日 09:52:26
11楼
呃。。。楼上大哥,打广告嗦???

我需要的是,前辈的解答。。。
回复
beida_energy
2015年05月22日 14:53:40
12楼
用一个带隔离功能的断路器不就行了!