关于新规GB50016-2014防排烟系统的疑问
十忽然之间十
2015年05月21日 14:59:16
来自于通风排烟
只看楼主

第8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。和其条文说明8.1.9 设置在建筑内的防烟风机和排烟风机的机房要与通风空气调节系统风机的机房分别设置,且防烟风机和排烟风机的机房应独立设置。当确有困难时,排烟风机可与其他通风空气调节系统风机的机房合用,但用于排烟补风的送风风机不应与排烟风机机房合用,并应符合相关国家标准的要求。防烟风机和排烟风机的机房均需采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。

8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。
没有明确指出是否可以排风风机和排烟风机共用,只说了机房合用问题。

排烟风机能否作为排风风机使用?
大神们来探讨下。
免费打赏
hxlhyf
2015年10月19日 15:16:09
12楼
同意农民的说法
回复
牙牙爱太阳
2015年11月04日 10:19:50
13楼
十分感谢楼主的分享!十分感谢楼主的分享!
回复
bx-zxl
2016年04月14日 12:26:28
14楼
排烟风机能作为排风风机使用,多数情况下采用双速风机,低速排风高速排烟。
回复
gdp2013
2016年04月14日 13:16:34
15楼
个人理解8.1.9条正文及其条文解释的意思如下:
1. 防烟风机(即加压送风机)和排烟风机应首先考虑分别独立布置在各自的专用风机房内。
2.当确有困难时,排烟机可以与非消防用的送、排风机、空调机布置在同一个机房。不可以与用于排烟的补风机共用机房。
3. 防烟风机(即加压送风机)不能与其它任何风机、空调设备布置在同一个机房。
回复
duanjjxj
2017年04月28日 13:18:09
16楼
帮顶一个!
回复
yongzhang724
2017年06月07日 14:58:33
17楼
没有禁止的就是允许的!
回复
小辉2015
2017年06月07日 17:22:04
18楼
一般都用排烟排风合用的双速风机。
回复
jy02030331
2017年08月11日 19:29:21
19楼
补风的风机 需要单独设置机房吗?
回复
jj-kh
2017年08月22日 17:18:02
20楼
排烟是用于消防,排风是用于平时,目的不同,风量不同,节省造价时,可以合用,但是要考虑相关使用条件。合理选择风机,控制系统。
回复
流沙无形
2017年08月23日 08:58:38
21楼

排烟和排风是可以共用同一台风机的,多数情况下采用的是双速风机,低速排风高速排烟。
回复

相关推荐

APP内打开