◆◆◆◆ 交流主题: 对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器? 交流内容 :通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢? 别墅入户总开关是否有必要设置300~500mA漏电断路器作为电气火灾防护措施。
交流主题:
对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?
交流内容
:通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢?
别墅入户总开关是否有必要设置300~500mA漏电断路器作为电气火灾防护措施。
住宅设计规范GB50096-2011第8.7.2条要求,
条文说明中提到是为了避免接地故障引起的电气火灾。通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢?
本期主编:米兰
内容提供:无影
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
73楼
独栋的别墅,只有一个总的配电箱,而且出线回路(插座),设置了漏电保护的话,个人认为没必要增加。
回复
74楼
个人感觉有必要设置
回复
75楼
路过拿币,路过拿币
回复
76楼
1.条文写的是每幢住宅,即使是个茅草屋也是算一幢,按条文来说,应该装。
2.根据安全性来讲,也要装。如果导线穿的是金属管,某一点位置绝缘老化后,对金属管放电,产生电弧,也是危险
回复
77楼
wyt209 发表于 2015-5-21 21:33 个人认为必须增加,高层多层设置剩余电流保护是为了防止接地故障的电弧火灾,因为这种情况的故障电流很 …从保障安全角度考虑
回复
78楼
有必要加装带漏电的断路器
回复
79楼
别墅是否设计消防报警设备,如设计就应增加,没设计增加就是个摆设,
回复
80楼
惨、惨、惨 有够惨---入户总漏保一直跳闸
快被总漏保跳闸整死了,起初一级漏保设100mA,非延时性,二级各层楼分总开关为一般空开,三级漏保为正泰30mA < 0.1S,有一次一个小家电漏电,另一次计算器地排插拔插头出火,又有一次抽水泵一抽水,结果分路漏保没跳闸,入户总漏保跳闸,整栋大楼都停电了,主机房、弱电室、监控和广播全跳,突然跳电又没设UPS,用电机器设备多次损坏,另外还引起其他同一层楼及二楼设有漏保分路跳闸,好几次发生这种情况,如果你遇到了这种问题,不欲哭无泪才真有才,到目前还是找不到原因。
网上大神们大都说N和PE混接了或搭接,接地电阻不良或接地电阻过高,插座要逐一检查,这是多大的工程阿。又大楼都盖2年多,施工公司说跳总漏保闸是设计院设计的问题,他们是按图纸施工,你是甲方是业主有问题,要在当时就提出反映,设计院推说应该是施工公司施工不到位的问题,推来推去,后来还是业主要花银子叫电工来检查,花银子还无所谓,要找到专业会找问题及修理的电工还真比登天难。
最后总漏保改设300mA,延时0.9S,不行的话再改设500mA,延时1.9S,再不行无招可支了,只有拆掉入户总漏保改为一般空开,为何让一个总漏保整死一票人?
结论:漏保还是要设置在分路为之,万一设备漏电该分路跳闸即可,怎可大面积跳总闸,扩大引响范围及层面,这是哪门子的道理,还盼主管单位出来解释说明清楚??
回复
81楼
有必要,加一个吧
回复
82楼
一切以规范为准,感觉挺有必要的
回复