答复“土层液化场地抗浮桩的桩端深度问题”
施工呆瓜
2015年05月21日 10:31:59
来自于地基基础
只看楼主

答复“土层液化场地抗浮桩的桩端深度问题” ——回复网友“ ych6601 ” “ych6601”的疑问:某场地主要为粉土、粉砂,场地10m以浅土层液化,10m-18m土层不液化,18m-20m土层液化;场地液化等级轻微。 纯地下室工程,需设置抗浮桩,设计计算桩长10m,桩端埋深在自然地面下15m。 JGJ94-2008

答复“土层液化场地抗浮桩的桩端深度问题”

——回复网友“ ych6601


ych6601 ”的疑问:
某场地主要为粉土、粉砂,场地10m以浅土层液化,10m-18m土层不液化,18m-20m土层液化;场地液化等级轻微。
纯地下室工程,需设置抗浮桩,设计计算桩长10m,桩端埋深在自然地面下15m。
JGJ94-2008 第3.4.6条抗震设防区桩基设计原则“桩进入液化土层以下稳定土层的长度应按计算确定”,抗浮桩不考虑端承,抗震验算满足后,是否可以不要求“桩进入液化土层以下稳定土层”?
谢谢!



Kingckong 的答复:
楼主工程的具体情况还交代得不够详细,请补充:
(1)地下室的层数、地下室底板底面的标高
(2)场地抗浮设防水位
(3)“设计计算桩长10m”是根据什么计算出来的,是以静力非抗震的工况,按“场地抗浮设防水位”确定的呢?还是以地震后土层液化后抗浮稳定工况来确定的呢?


提醒楼主注意《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第14.2.4条第3款的规定,即“液化地基中的地下建筑,应验算液化时的抗浮稳定性”:
(1)规范该条已说明,液化土对抗拔桩的摩阻力,应根据实测的标贯击数与临界击数的比例予以折减,折减系数可见规范P29表4.4.3
(2)土层液化对地下结构产生的浮力计算,可以参考《建筑抗震设计手册(第2版)》(龚思礼主编,建筑工业出版社,2002年)P115第2.4.6节“液化土中地下结构抗浮、抗侧压及抗地裂验算”,其要点是“土在液化后变成液体,其重度等于土的饱和容重”,按此要点计算土液化对地下结构产生的浮力。

如果楼主按以上2点验算液化时的抗浮稳定性后,抗拔桩长10米可满足要求,个人认为是可以的.