《工业建筑防腐蚀设计规范》是否适用于民用建筑
luyou_09
luyou_09 Lv.3
2015年05月21日 10:31:51
只看楼主

《工业建筑防腐蚀设计规范》是否适用于民用建筑 —— 答 网友 “CHENGCS” 的疑问 网友“CHENGCS”的疑问:最近做一个医院,勘察报告反映地下水对混凝土结构具有中腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性.施工图审查中提出要按《工业建筑防腐蚀设计规范》采取措施,是否合适?

《工业建筑防腐蚀设计规范》是否适用于民用建筑

—— 网友 “CHENGCS” 的疑问


网友 “CHENGCS” 的疑问
最近做一个医院 , 勘察报告反映地下水对混凝土结构具有中腐蚀性 , 对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性 . 施工图审查中提出要按《工业建筑防腐蚀设计规范》 采取措施 , 是否合适 ?



Kingckong 的答复:
1 、《岩土工程勘察规范》( GB50021-2001 2009 年)第 12.2.6 条、《混凝土结构设计规范》( GB50010-2010 )第 3.5.7 条的条文说明都有索引《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046 ,而且这些规范条文并没分民用、工业,地下水腐蚀的防护措施确实应该参考《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046


2 、《建筑桩基技术规范》( JGJ94 2008 )第 3.5.4 条: 四类、五类环境桩基结构耐久性设计可按国家现行标准《港口工程混凝土结构设计规范》 JTJ 267 和《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB 50046 等执行

3 、综上,虽然《工业建筑防腐蚀设计规范》( GB50046-2008 )明确了自己的适用范围,但许多设计规范在涉及腐蚀防护方面仍索引该规范,故可认为对普通建筑仍须参考。

免费打赏
duke688
2016年03月31日 10:00:28
2楼
受益匪浅,谢谢
回复
birthdaycome
2017年02月10日 14:12:57
3楼
感谢楼主感谢楼主感谢楼主感谢楼主