给排水专业行业真的不如暖电、建筑结构专业吗?设计是一项工程,尤其是施工图设计,多个专业应该各司其职,又应紧密配合、相互协作才能顺利完成。下面就根据实际的案例及同仁的一些工作经验,来分析水专业和其他专业需要相互协调的地方。一、水专业与建筑专业 在设计最初,建筑专业应当负责提供给各专业准确详尽的平面条件,并对所设计的建筑提出设计文字要求作为基本依据。这些条件图中自然应该包括提供给水专业的厨房、卫生间布置图。

grey.gif


给排水专业行业真的不如暖电、建筑结构专业吗?设计是一项工程,尤其是施工图设计,多个专业应该各司其职,又应紧密配合、相互协作才能顺利完成。下面就根据实际的案例及同仁的一些工作经验,来分析水专业和其他专业需要相互协调的地方。


一、水专业与建筑专业

在设计最初,建筑专业应当负责提供给各专业准确详尽的平面条件,并对所设计的建筑提出设计文字要求作为基本依据。这些条件图中自然应该包括提供给水专业的厨房、卫生间布置图。
水专业接受条件后,应根据国家现行的设计规范及业主方的设计委托书,对方案进行优化和提高,如地漏设置的位置、洁具选型及管井的占用、分配。一旦条件成熟,即可进行大样详图的施工图设计,在这个过程中,水专业应积极主动与建筑沟通配合,并应根据本专业情况给建筑专业指出考虑疏漏之处,不要消极等待,默视发现的问题而机械性完成任务,这样只会积累矛盾,增加后续过程的返工量,甚至造成不可行。


举例:
设计过程中与结构专业的配合至关重要,为何这样说呢?因为结构专业在建筑设计中与建筑专业同是主体专业,结构设计的优劣事关整个建筑设计的成败,说严重些是人命关天的大事。
因此在配合设计过程中一定要采取认真仔细的态度,另一个原因是结构专业在施工过程中往往是一次性不可逆的,混凝土浇注成型后再想开洞,就非常困难了,即使是花费大量的人力和资金,后开洞的效果多少会对原结构产生破坏,因此,与结构专业的配合至关重要。



举例:
1、地下集水坑的设置:集水坑的深浅是结构专业非常关心的问题,过深会导致基础板底(筏板基础)埋深过大,施工开挖成本增加,所以在考虑集水坑尺寸时,水专业应该在满足本专业需要的前提下,尽量减小坑深,如果有容积要求,可以将平面尺寸加大些,更有利于各专业间的协调。另外,在设置集水坑的位置时,也应考虑到结构基础对坑体容积的限制。
2、管道穿越墙体时应予设套管:水专业的管道穿越墙体,特别是地下室的剪力外墙处更须设置防水套管,在设置套管或防水套管时,应注意与结构墙体、暗柱的位置预先协调,尽量避免穿过暗柱。在特殊情况下不得不穿越暗柱时,则应该与结构专业协商适当加大暗柱,这样既不破坏结构强度,又可将套管从暗柱中间部分(此处的钢筋布置比较疏松)穿过。基于上述原因,套管位置的予留工作是非常关键的部分,而实际工程中经常出现对这部分工作不够重视的现象,一旦工程进度紧就将水专业要求的预留条件撇在一边,仅在施工图中注释另详见水专业图纸,殊不知,这种偷懒且不负责任的做法真的是后患无穷。且不说施工单位不断的洽商,耗费双方的时间精力,更可能造成经济损失。所以,水专业在提出设计条件时,最好负责督促结构专业将条件落实在其图面上,这样做也有利于及时发现不可穿越的位置,给再次协调创造机会和时间。这种正常有序的流程还可以减少与其他辅助专业的矛盾碰撞,从而形成施工图设计中的良性反馈。
三、水专业与电力专业

水专业的各种用电设备,如水泵,均需要电力专业配电才能发挥其作用。但是另一方面有了这个伙伴专业,也伴随着许多矛盾产生。

举例:

四、水专业与暖通专业

水专业与暖通专业经常会发生碰撞的有三处: