问题结论一: 在实际设计中对《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.1.17 条第 2 款,应按以下标准执行:“消防水泵吸水管上宜设真空压力表,压力值不应低于 0.70MPa,真空值的最大量程宜为-0.10MPa”。 问题描述: 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第 5.1.17 条第 2 款规定,“消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或者真空压力表,压力表最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.7MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。” 但在实际工程消防验收中,发现很多消防泵吸水管上设置了压力表,并在消防系统调试及测试过程中发生破坏。
问题结论一:
在实际设计中对《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.1.17 条第 2 款,应按以下标准执行:“消防水泵吸水管上宜设真空压力表,压力值不应低于 0.70MPa,真空值的最大量程宜为-0.10MPa”。
问题描述:
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第 5.1.17 条第 2 款规定,“消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或者真空压力表,压力表最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.7MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。” 但在实际工程消防验收中,发现很多消防泵吸水管上设置了压力表,并在消防系统调试及测试过程中发生破坏。
解析说明:
在消防泵启动过程中,水泵进水管内压力短时间内急剧变化,压力表指针会快速朝 0 刻偏转,若在 0 位受限,极易打坏压力表。所以,针对这种运行工况,消防泵吸水管上设置压力表和真空表均不适合,应采用真空压力表。
问题结论二:
低压压力开关停泵信号应屏蔽,不得自动停泵。流量开关和压力开关应按规范要求安装且设定动作值,并做系统联动测试。类似高位水箱重力稳压、市政给水直接稳压的消防系统中必须设置流量开关。
问题描述:
低压压力开关设置了停泵信号,到一定压力消防泵自动停止工作。流量开关和压力开关设计中未明确动作值,或者现场未按设计要求值设置开关,导致系统无法自动启泵联动。根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第12.0.8 条,“不设报警阀组或采用消防水泵直接从市政供水管吸水的局部应用系统,应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。”根据上述规范要求,在市政给水直接稳压的消防系统中,系统只设置低压压力开关,导致消防系统无法迅速启动。
解析说明:
低压压力开关设置停泵值,违反《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第 11.0.2 条规定。在实际验收过程中,常有消防系统的流量开关、压力开关参数设置有误,导致不能正常启泵,违反《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第 11.0.4 条规定。在类似高位水箱重力稳压、市政给水直接稳压的消防系统中,消防系统初期动作但系统压力变化小,极易导致低压压力开关信号反馈滞后,消防主泵无法迅速启动。但在这些系统中流量开关还能保持较高灵敏度。
问题结论三:
室内消防系统管网应按规范要求设置水流箭头、字体标示及色环;室内外消防系统阀门应设标示。
问题描述:
在实际消防验收过程中,常有消防系统管道未设置标识,或管道上色环未按规范要求设置;消防系统阀门漏设永久标识。
解析说明:
消防系统管道未设置标识,或管道上色环未按规范要求设置,违反《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第 12.3.24 条规定。消防系统阀门漏设标识,违反《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.3.7 条规定。以上条款分散在设计条款及施工条款中,设计人员和施工人员容易忽视。
问题结论四:
具有排水功能的倒流防止器应于地面上安装,泄水阀排水口不得被水淹没。
问题描述:
地块消防管网进水管倒流防止器安装在地面以下阀门井内,雨天阀门井内极易积水,导致泄水阀排水口浸没于水中。
解析说明
:在实际消防验收中,地块消防管网进水管倒流防止器安装在地面以下阀门井内很多见。此做法违反《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)第 3.5.8 条第 3 款规定。