框架结构独立基础设计中的荷载选择
施工呆瓜
2015年05月20日 11:17:35
只看楼主

在框架结构的设计中,最常用到的是独立基础,而上部结构的荷载是设计基础的关键。实际工作中,选用何种荷载一直是设计人员容易混淆的问题,有些工作多年的设计人员对此也不是很清楚。有的选PM荷载,有的用SATWE给出的底层柱、墙最大组合内力文件(WDCNL.OUT)中D+L,有的选用SATWE荷载。对于这个问题,需根据规范的要求,对各种荷载效应组合综合考虑,才能选择正确的荷载类别。 首先,PM荷载主要用于砖混结构,框架结构选择PM荷载是不妥当的。

其次,确定基础底面积,应采用正常使用状态下的荷载效应的标准组合值,而不是承载能力极限状态下荷载效应的基本组合。该标准组合值在WDCNL.OUT文件中没有输出。而基础配筋计算,可以不考虑作用在基础上的地震组合,故应采用“恒+活”、“恒+活+风”。在WDCNL.OUT文件中没有单独输出“恒+活+风”组合。并且,对于“恒+活”组合而言,在WDCNL.OUT中输出的也只是由可变荷载效应控制的“1.2D+1.4L”组合,并未输出永久荷载效应控制下的“1.35D+0.98L”。而在进行基础设计时,内力设计值应该是二者的较大值,并且在通常情况下“1.35D+0.98L”组合起控制作用,仅当楼面活荷载比较大,即活载与恒载的比值达到大于2.8的情况下,才取“1.2D+1.4L”组合。因此,采用WDCNL.OUT文件进行基础设计存在很多问题。
  

为了得到准确的设计依据,建议在JCCAD中选择荷载,方法如下:进入JCCAD读取SATWE荷载,当不计地震作用时应在读取荷载X、Y地震作用点为空白(无“√”)。程序会自动读取各工况下的内力标准值,然后按照《基础规范》的要求进行组合并进行相关计算。

当我们手工计算独基时,如果以某一种组合作为我们设计的依据,也许会留下安全方面的隐患。

龙枪虎豹骑
2017年04月24日 08:41:37
2楼
当我们手工计算独基时,如果以某一种组合作为我们设计的依据,也许会留下安全方面的隐患。
回复

相关推荐

APP内打开