电动机支路断路器脱扣电流的如何确定?
aammi_2000
aammi_2000 Lv.3
2015年05月20日 10:08:58
只看楼主

本帖最后由 aammi_2000 于 2015-5-20 11:08 编辑 此图是在一个项目的完工图上截的,关于电动机支路断路器的脱扣电流的设置我有点不明白,不知道为什么设置为电动机的满载电流?根据NEC表430.52选用Inverse Time Breaker,电动机类型为Squirrel Cage,支路断路器的额定脱扣电流应该选满载电流的250%。260kW电机满载电流FLA=465A,465A×250%=1162.5A,断路器的脱扣电流应该选1200A;

本帖最后由 aammi_2000 于 2015-5-20 11:08 编辑

断路器.png
此图是在一个项目的完工图上截的,关于电动机支路断路器的脱扣电流的设置我有点不明白,不知道为什么设置为电动机的满载电流?根据NEC表430.52选用Inverse Time Breaker,电动机类型为Squirrel Cage,支路断路器的额定脱扣电流应该选满载电流的250%。
Table 430.52.png
260kW电机满载电流FLA=465A,465A×250%=1162.5A,断路器的脱扣电流应该选1200A;
18.5kW电机满载电流FLA=35A,35A×250%=87.5A,断路器的脱扣电流应该选100A;
30kW电机满载电流FLA=55A,55A×250%=137.5A,断路器的脱扣电流应该选150A。
请高人指点一下。




断路器.png


Table 430.52.png

免费打赏
武汉机电小强
2015年06月03日 13:22:34
2楼
支路断路器的额定脱扣电流应该选满载电流的250%。
这个理解是不正确的。。
对于电机,我们首先应该先D曲线的断路器,电机在启动的过程中(一般是10S左右),启动的满载电流确实的250%,而我们的断路器已经具备应对3倍运行电流的能力;

所以,我们在支路断路器时,只需要选择与设备满载电流想匹配的断路器即可!!!
回复

相关推荐