本帖最后由 aammi_2000 于 2015-5-20 11:08 编辑 此图是在一个项目的完工图上截的,关于电动机支路断路器的脱扣电流的设置我有点不明白,不知道为什么设置为电动机的满载电流?根据NEC表430.52选用Inverse Time Breaker,电动机类型为Squirrel Cage,支路断路器的额定脱扣电流应该选满载电流的250%。260kW电机满载电流FLA=465A,465A×250%=1162.5A,断路器的脱扣电流应该选1200A;
此图是在一个项目的完工图上截的,关于电动机支路断路器的脱扣电流的设置我有点不明白,不知道为什么设置为电动机的满载电流?根据NEC表430.52选用Inverse Time Breaker,电动机类型为Squirrel Cage,支路断路器的额定脱扣电流应该选满载电流的250%。
260kW电机满载电流FLA=465A,465A×250%=1162.5A,断路器的脱扣电流应该选1200A;
18.5kW电机满载电流FLA=35A,35A×250%=87.5A,断路器的脱扣电流应该选100A;
30kW电机满载电流FLA=55A,55A×250%=137.5A,断路器的脱扣电流应该选150A。
请高人指点一下。