有关格构式钢柱缀板的问题
nanan_32
nanan_32 Lv.4
2015年05月20日 07:43:02
只看楼主

《钢规》8.4.1构式钢柱缀板,同一截面处缀板线刚度之和不得小于柱较大分肢线刚度的6倍。请问这是基于什么的考虑啊?3Q各位……

《钢规》8.4.1构式钢柱缀板,同一截面处缀板线刚度之和不得小于柱较大分肢线刚度的6倍。请问这是基于什么的考虑啊?3Q各位……
免费打赏
ch0819014116
2015年09月11日 14:37:09
2楼
为了避免传力不明确,缀材是为了减小计算长度而设,不宜有较大的线刚度。
回复
奋斗的大白
2015年09月13日 14:05:04
3楼
为了避免传力不明确,缀材是为了减小计算长度而设,不宜有较大的线刚度。
回复
唐姐
2019年09月07日 09:02:13
4楼
请问谁知道哪里有缀板卖