12楼
10条车库排烟井,这个规范真的没要求要那么做,等等看8月份开始实施的新地库防火规怎么要求的吧,现在不方便发表意见
回复
13楼
本帖最后由 农民 于 2015-5-21 09:12 编辑
11地盘管长度:我觉得,120米是极限不能再多,这是规范的要求。时间上120米以上的环路会产生以下问题:环路堵塞时清理困难。地暖堵塞的疏通一般是高压空气的通球疏通法,超过120米时疏通困难,第二是120米以上环路担负的建筑面积远大于30平方,要设伸缩缝的,盘管中间加伸缩缝不方便做。至于是不是80~100米最佳我觉得没依据。现在的住宅都是节能的,普通的房间不需要做到80米以上的盘管。
同一分集水器环路长度应接近是技术规程的要求,但没有15%这个数据。15%如果非要找依据的话就只能套各环路水力不平衡率不大于15%这条。其实长度比不等于阻力比。这个大家可以去计算一下,计算也不难。举个例子,一个100米,-一个85米,一个75m的环路,100M的一定是负荷比较大的房间,需要热负荷按1600W(流量1370,流速0.2,比摩阻47.7,阻力4.77KPA);85米热负荷1445(流量124,流速0.18,比摩阻39。5);75米热负荷1200W(流量103,流速0.15,比摩阻29.04,阻力2.178KPA),实际阻力相差100与85不平衡率(4.77-3.357)/4.77=29.62%,100米与75米不平衡率 (4。77-2。178)/4。77=54。3%
,也就是说长度差比15%时,不平衡率为30%左右,长度差25%时,阻力不平衡率54。3%,远远大于规范规定的15%。提醒一下,不平衡率15%时,实际流量差约6%。这就是说85米的实际流量如果是124,100米的流量是116.5。环路长的流量反而小了。
当然,环路长的温差也大,实际经验是,只要不平衡率控制在15%以内,各房间散热量与设计一致。这时,环路长度要求不能超过7%。
其实地暖技术规程给设计人除了个大难题:第一,要求各环路长度应接近,房间大小不一样就需要小房间的环路担负相邻房间一点,但还有一条:各房间单独成环。没什么好办法了。我的做法是:各房间独立成环,长度太短的环路加热管变细。分集水器增加变流量的重置措施。基本可以满足要求
回复
14楼
12条采暖立管的比摩阻:60Pa/M,不符合12版民暖规的要求。下供下回的立管有自然抵消重力作用力的效果,这个比摩阻如果等于重力作用力,立管将实现自然平衡。经计算地暖时(45~35度)60Pa/M几乎相当于重力作用力。但新规范要求只需要重力作用力只计算2/3。这是考虑供热公司实行质调节的因素,与实际运行跟接近。最后的结论是:60*0。66=40Pa/m
回复
15楼
13,散热器的不同温度下的散热量不同,大家只要记住水温变低或者室内温度变高散热器的散热量一定会降低就可以了.文中给的数据不能作为你的计算依据.真要设计是还有必要根据不同的散热器散热量计算公式自己算去.
回复
16楼
16条事故通风,查相应的规范把.文中说的都对,但规范是过时了,除了锅炉房\冷冻站,还有别的设备房也需要事故通风
回复
17楼
17条:锅炉房.文中介绍的是不全面的,首先防火规范不同了,防火间距要按新规范要求去做.特别需要注意的是:4吨以下的常压燃气锅炉是允许放在地下一层\一层甚至屋顶的,当然设计时只了解这些是远远不够的,必须再去查新防火规范和锅炉房设计规范,那个要求高按那个执行.
回复
18楼
楼主总结的很好,谢谢分享
回复
19楼
写的很好,期待更新:lol
回复
20楼
多谢楼主分享
回复
21楼
农民 发表于 2015-5-21 00:56 11地盘管长度:我觉得,120米是极限不能再多,这是规范的要求。时间上120米以上的环路会产生以下问题:环路 …以上计算:加热管按17W/米计算,其实是不完全准确的,一般来说,室内温度18度时,约30W/M,20度时28W/米.22度时约25.5W/米.
回复