水平位移45MM,橡胶支座抗滑移计算通不过
hanin_ypo
hanin_ypo Lv.5
2015年05月19日 08:40:22
只看楼主

现碰到一个头痛的问题,网架分析时橡胶支座线刚度计算为10KN/MM,得出水平位为45MM,但按水平位为45MM进行橡胶支座抗滑移计算通不过,怎么办呢?请高手指点。

现碰到一个头痛的问题,网架分析时橡胶支座线刚度计算为10KN/MM,得出水平位为45MM,但按水平位为45MM进行橡胶支座抗滑移计算通不过,怎么办呢?请高手指点。

免费打赏
zfq_123456789
2016年03月22日 09:51:55
2楼
能否把计算程序传一个,谢谢!:)
回复
zfq_123456789
2016年03月22日 09:53:27
3楼
橡胶支座文献
回复
yuan0420yuan
2016年05月12日 17:41:36
4楼
这个计算橡胶支座的小程序是什么?能发一个吗?
QQ邮箱: 511204862@qq.com
万分感谢!
回复
kafeihfdcb
2016年05月21日 23:46:54
5楼
350x350,厚度64.286(取值65mm)的橡胶垫支座,水平抗侧刚度(这个不能叫线刚度)不可能有10KN/mm。另,剪切弹性模量1.1偏小,这个值跟钢板数量有关。
回复
kafeihfdcb
2016年05月21日 23:48:57
6楼
若按你的剪切模量值,50厚,同时达到10KN/MM,这个橡胶垫支座平面尺寸应该不小于750x750
回复
clink54
2016年11月13日 01:10:01
7楼

这个计算橡胶支座的小程序是什么?能发一个吗?
回复
xyx413
2017年04月06日 17:14:13
8楼
能发一个么,253775505