2楼
已知条件 斜板我重度去8KN/M2 (也就是面恒荷载)
扭力计算 8X1.2X1.2/2=5.76KN,M 那么用这个扭矩陪出来的钢筋4直径14的就够了 但是审图绝对过不了 不知道是不是计算错误 不知道大家怎么计算的
抗倾覆计算 挑板自重产生的力矩 8X1.2X0.6=5.76
梁自重产生的抗力 0.2X0.5X25X0.1=0.25
上部墙我取2.8米 计算出来的 抗力也非常小
所以板自重力矩没有足够的抗力距抵抗 这么算也不对
不知道大家怎计算的
回复
3楼
你这个扭矩实际上5.76KN,M/M,每米有5.76的扭矩,但是你这个雨棚是有跨度的,所以支座那里扭矩的就是跨度的一半乘以5.76,才能得到支座的扭矩,用支座的扭矩用来计算抗扭
回复
4楼
你不考虑荷载规范里面5.5.1的集中荷载了吗
回复
5楼
楼主威武
回复
6楼
这个一看就知道抗倾覆是没法满足1.6的安全系数了,这一段建议楼面梁继续反上去到大样的750mm高度那里做,用开口箍用啥都可
回复
7楼
xiaohe20060315 发表于 2015-5-19 11:17 这个一看就知道抗倾覆是没法满足1.6的安全系数了,这一段建议楼面梁继续反上去到大样的750mm高度那里做,用 …同意这种处理意见,不然难以满足
回复
8楼
两侧既然锚固在结构柱中,无须再计算抗倾覆。雨篷梁扭矩设计值按板凳说的。
回复
9楼
,,,,,,,,,,,,
回复