近期作了一个多孔砖砖混学校单廊,250x600挑出2.1m,边梁200x400,其上是铁栏杆,3层,层高3.6m,开间4.4X2,进深6.9m,走廊考虑人群密集,活荷载取3.5kn/m2,走廊板厚90,屋顶部分100厚。教室板厚130请大家讨论砖墙外挑梁的截面尺寸和配筋,挠度和裂缝均同大梁的外挑段,因此计算从略;挑梁根部均设置了构造柱,因此挑梁根部局部承压略,此处计算挑梁的抗倾覆。一、挑梁的几何数据及计算参数
砖墙外挑梁的截面尺寸和配筋,挠度和裂缝均同大梁的外挑段,因此计算从略;挑梁根部均设置了构造柱,因此挑梁根部局部承压略,此处计算挑梁的抗倾覆。
一、挑梁的几何数据及计算参数
如下图
二、荷载数据
走廊边梁传集中荷载:F=1.35×6.78×4.4+1.4×3.675×4.4=40.3+22.6=63 kn
挑梁自重: gk=1.35×0.25×0.6×25=5.1 kn/m
挑梁上的抗倾覆荷载:
Gr=墙体恒荷载标准值+楼面恒荷载标准值
=(17×2.7×3.47×0.24+17×2.7×2.7×0.24×0.5+17×2.7×0.77×0.24)+4.4×4.4×2.7=61.6+52.3
=113.9 kn
三、抗倾覆计算
根据砖混规范7.4.1条,Mov≤Mr
计算X0,2.2hb=2.2×600=1320<L1=2700,故X0=0.3h0=0.3×600=180,由于本工程挑梁下均设置构造柱,所以实际X0应为180/2=90mm。
Mov=F(L+X0)+gk(L/2+X0)=63×(2.1+0.09)+5.1×(1.05+0.09)=144 kn·m
Mr=0.8 Gr(L2-X0)=0.8×113.9×(2.26-0.09)=198 kn·m
所以满足条件。
l 屋顶砖墙外挑梁计算
砖墙外挑梁的截面尺寸和配筋,挠度和裂缝均同大梁的外挑段,因此计算从略;挑梁根部均设置了构造柱,因此挑梁根部局部承压略,此处计算挑梁的抗倾覆。
一、挑梁的几何数据及计算参数
如上图
二、荷载数据
屋面挑檐边梁传集中荷载:
F=1.35×8.2×4.4+1.4×0.525×4.4=48.7+3.23=52 kn
挑梁自重: gk=1.35×0.25×0.6×25=5.1 kn/m
挑梁上的抗倾覆荷载:
Gr=屋面恒荷载标准值=4.4×8.3×4.5=164.3 kn
三、抗倾覆计算
根据砖混规范7.4.1条,Mov≤Mr
计算X0,2.2hb=2.2×600=1320<L1=2700,故X0=0.3h0=0.3×600=180,由于本工程挑梁下均设置构造柱,所以实际X0应为180/2=90mm。
Mov=F(L+X0)+gk(L/2+X0)=52×(2.1+0.09)+5.1×(1.05+0.09)=120 kn·m
Mr=0.8 Gr(L2-X0)=0.8×164.34×(2.25-0.09)=284 kn·m
所以满足条件。
重要结论:
由以上全部计算可以得出,尽管砖混部分的外挑梁长2.1m,但挑梁端头不需要设置柱子即可满足要求,从而避免了框架部分和砖混部分以抗震缝分割处的柱子基础相混杂,所导致的基础受力不明确,图纸不易表达,相应部分的施工难度大等问题。