采暖负荷计算 地暖盘管间距 户间传热问题
文乐心语
2015年05月18日 10:51:49
来自于采暖供热
只看楼主

这是一栋9层的多层建筑的其中一个户型,3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖,供回水温度45/35,地点山东德州,3002客厅只有一个内墙和内门存在散热损失,负荷软件计算出本房间采暖负荷为543W,不知道是不是热负荷计算错了 热负荷指标才20.7W 根据负荷计算不出盘管间距。 根据房间面积、室内设计温度18℃,盘管间距300 计算出2608.89W 大于计算热负荷543W 是否要根据2608.89w 设计地暖盘管吗

这是一栋9层的 多层建筑 的其中一个户型, 3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖, 供回水温度45/35,地点山东德州,3002客厅只有一个内墙和内门存在散热损失,负荷软件计算出本房间采暖负荷为543W,不知道是不是热负荷计算错了 热负荷指标才20.7W 根据负荷计算不出盘管间距。
根据房间面积、室内设计温度18℃,盘管间距300 计算出2608.89W 大于 计算 热负荷543W 是否要根据2608.89w 设计地暖盘管吗

1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。黄色虚线为伸缩缝,距内墙6m。是否布置正确?
2.关于地暖管的管间距问题,技术措施上说管间距一般在150-300mm,宜按不等距布管;现在好像有两种方式,一种是按不等距画地暖管并在上面标注,不过这个比较少,毕竟费时间。另一种就是都按等间距来画,也不做标注,但在图纸右下角附以注明。哪个好点?
3. 户间传热的计算问题: 地面接触房间,有屋顶的房间,考虑户间传热 还有不采暖房间,什么房间还考虑户间传热呢? 根据技术措施第2.5.3实行分户热量(费)分摊的住宅,在计算确定户内采暖设备容量和管道时,应考虑户间传热,是不是考虑的一部分住户不猜暖必须考虑的户间传热吗?
本人是初学者,请各位同仁批评指教,在此感激不尽。本人QQ121707959 欢迎指教 交朋友


3002客厅图纸.png


3002客厅负荷计算.png


3002客厅内门计算参数.png


3002客厅内墙计算参数.png


地暖盘管 间距计算.png


设定盘管间距计算出来 散热量2608.89Kw.png

免费打赏
勇者无疆
2015年06月30日 08:38:27
42楼
参观学习中
回复
王铜
2015年07月01日 07:32:41
43楼
按木地板计算合适。
回复
et1802004
2015年07月06日 11:08:25
44楼
3002南侧阳台门及墙应计算负荷,再考虑温差修正
回复
王铜
2015年07月07日 07:36:35
45楼
暖通空调 » 采暖供热工程 » 采暖负荷计算 地暖盘管间距 户间传热问题
回复
土木之家徐工
2015年07月07日 16:51:13
46楼
最近精品资料特别多
回复
汪小样
2015年07月07日 19:57:15
47楼

新人参观学习
回复
ltm10
2016年02月18日 11:38:39
48楼

新人参观学习
回复
梁银虎
2016年02月19日 16:17:15
49楼

强势围观中
回复
youyuwangzhi1981
2016年03月11日 12:00:48
50楼
zn525 发表于 2015-5-20 19:38 客厅算起来指标一般都是比较小的,因为进深大,外围护结构相对少,但你计算的热负荷项确实少了,根 …受教了,回答了很详细。我也正在因为这个困扰中,按木地板布置,的确比较保险。大侠可知道厨房、卫生间这种局部布置的房间,如何考虑间距吗?是按有效的布置面积与实际的间距算出的散热量满足热负荷的要求就可以了吗?
回复
newface001
2016年03月11日 16:13:56
51楼
对于低温地板辐射采暖,因为设置了2cm的苯板保温层,一般可不考虑楼层间的户间传热;由于客厅负荷较小,不一定采用满铺方式。