这是一栋9层的多层建筑的其中一个户型,3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖,供回水温度45/35,地点山东德州,3002客厅只有一个内墙和内门存在散热损失,负荷软件计算出本房间采暖负荷为543W,不知道是不是热负荷计算错了 热负荷指标才20.7W 根据负荷计算不出盘管间距。 根据房间面积、室内设计温度18℃,盘管间距300 计算出2608.89W 大于计算热负荷543W 是否要根据2608.89w 设计地暖盘管吗
这是一栋9层的
多层建筑
的其中一个户型,
3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖,
供回水温度45/35,地点山东德州,3002客厅只有一个内墙和内门存在散热损失,负荷软件计算出本房间采暖负荷为543W,不知道是不是热负荷计算错了 热负荷指标才20.7W 根据负荷计算不出盘管间距。
根据房间面积、室内设计温度18℃,盘管间距300 计算出2608.89W 大于
计算
热负荷543W 是否要根据2608.89w 设计地暖盘管吗
1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。黄色虚线为伸缩缝,距内墙6m。是否布置正确?
2.关于地暖管的管间距问题,技术措施上说管间距一般在150-300mm,宜按不等距布管;现在好像有两种方式,一种是按不等距画地暖管并在上面标注,不过这个比较少,毕竟费时间。另一种就是都按等间距来画,也不做标注,但在图纸右下角附以注明。哪个好点?
3.
户间传热的计算问题:
地面接触房间,有屋顶的房间,考虑户间传热 还有不采暖房间,什么房间还考虑户间传热呢?
根据技术措施第2.5.3实行分户热量(费)分摊的住宅,在计算确定户内采暖设备容量和管道时,应考虑户间传热,是不是考虑的一部分住户不猜暖必须考虑的户间传热吗?
本人是初学者,请各位同仁批评指教,在此感激不尽。本人QQ121707959 欢迎指教 交朋友
12楼
帮顶一个!
回复
13楼
个人感觉,如仅按照规范来取算热负荷,取指标,是不太够的,毕竟不能完全考虑到所有的热量损失。如客厅(带阳台),建议算热负荷时,尽量按照外围护结构,既外墙与外窗来计算。
对盘管进行绘图时,盘管长度与间距首先要满足房间的热负荷要求,山东地区南向一般取250-300,北向一般取200-250。若盘管能提供的热负荷大于房间所需热负荷,可由分集水器上的温控阀来控制。盘管提供的热负荷若小于房间所需,则需要由其他采暖设施进行辅助采暖。
另外,山东地区,根据《辐射供暖供冷技术规程》-JGJ142-2012,第3.3.2条,地暖房间设计温度可降低两度。
关于问题,1:餐厅与客厅间的伸缩分建议下移到门厅南墙处(没轴线?),卫生间前的伸缩缝可去掉。
2:如果房间形状良好,可采用等间距的盘管来绘制,建议每一环路都要标明盘管间距;房间形状复杂,则需要手工绘制,但条件允许,仍建议采用等间距的盘管。
3:底层、顶层的房间需要计算地面,屋面的热负荷,盘管间距可适当缩小。户间传热,可仅考虑同层户与户间的传热。计算热负荷时,是考虑的最不利情况下的采暖。
回复
14楼
谢谢分享。
回复
15楼
谢谢楼主分享
回复
16楼
感谢楼主的分享!
回复
17楼
你没有必要客厅铺满盘管,现在的满铺其实有好多的浪费!
回复
18楼
谢谢楼主的资料
回复
19楼
谢谢楼主的资料
回复
20楼
客厅与餐厅是联通的 计算负荷的时候不能只考虑客厅这一侧的负荷 而是要整个房间来考虑 然后按照房间面积平均分配负荷 或者南向北向分配稍微有点差距 然后要考虑客厅内布置家具遮挡散热面积的问题 附加个系数 大概10~15 至于间歇供暖系数住宅可以不用考虑 户间传热系数需考虑 附加系数后的负荷在用来计算热指标 根据热指标选间距 一般客厅这种房间 300间距即可 选好间距再根据所选间距的散热指标计算所需面积 然后计算出盘管长度 客厅如果按计算数布管的话 盘管很少的~你计算的2000多负荷那是按满铺计算的吧 那不合理的