分相补偿接线方式的问题讨论
陈氏屾人
2015年05月18日 10:51:04
只看楼主

分相补偿的电容接线方式那种对的,他们有啥不同?

分相补偿的电容接线方式那种对的,他们有啥不同?
免费打赏
beida_energy
2015年05月18日 17:04:40
12楼
beida_energy 发表于 2015-5-18 16:02 首先, 接地肯定不对,没这么用的吧?这不就是传说中的一相一地吗?被充分诟病的吧?另外,就是那个分相 …就是双向晶闸管上端分别接三相,下端接每路电容器,电容器的另一端接N导体,其实就是接成星型,但要接N导体。因为三相分相补偿有时候电流不平衡。这样, 哪一相需要补偿,哪一相的双向晶闸管接通补偿,且可以动态补偿。
回复
beida_energy
2015年05月18日 17:06:13
13楼
陈氏屾人 发表于 2015-5-18 16:21 没懂你,你给个正确分相补偿吧。就是双向晶闸管上端分别接三相,下端接每路电容器,电容器的另一端接N导体,其实就是接成星型,但要接N导体。因为三相分相补偿有时候电流不平衡。这样, 哪一相需要补偿,哪一相的双向晶闸管接通补偿,且可以动态补偿。刚才发错了地方!
回复
fangbao123
2015年05月18日 18:17:15
14楼
:victory:继续谈论
回复
星湖
2015年05月19日 21:42:53
15楼
接N,把分补电容当成3个单相电容星型接法,其实很简单,把电容当负载看,如果接个单相的负载,那是接相线和火还是相线和地呢?
回复
liyongjing12
2015年05月20日 08:22:15
16楼
共补和分补!很常见的!
回复
陈氏屾人
2015年05月20日 08:37:00
17楼
星湖 发表于 2015-5-19 21:42 接N,把分补电容当成3个单相电容星型接法,其实很简单,把电容当负载看,如果接个单相的负载,那是接相线和 …接地不行吗?
回复
fitman
2015年05月20日 09:11:08
18楼
赞同不能接地的观点。
供电公司传统里最大的毛病之一是零(N)、地(PE)区分不严格。
第二种接法如果在配电房内,N与PE或PEN实际上是混在一起的,因此还看不出问题。但如果此装置用在低压配电的住宅等状况时,毛病就立即显现了。那就是会令总开关的漏电保护不停误动作。
回复
zhaojg1020
2015年05月20日 10:37:22
19楼
一般分补都是接零吧,接地的那个可能是没有零线,三相四线制的。
回复
我很热
2015年05月21日 10:02:39
20楼
这个是低压电容补偿吧,国网典设上就是后面这种画法
回复
陈氏屾人
2015年05月21日 10:37:51
21楼
暗夜星尊 发表于 2015-5-21 10:02 这个是低压电容补偿吧,国网典设上就是后面这种画法两种都有的
回复

相关推荐

APP内打开