分相补偿接线方式的问题讨论
陈氏屾人
2015年05月18日 10:51:04
只看楼主

分相补偿的电容接线方式那种对的,他们有啥不同?

分相补偿的电容接线方式那种对的,他们有啥不同?
免费打赏
陈氏屾人
2015年05月18日 10:57:25
2楼
有奖励都不来看看?
回复
beida_energy
2015年05月18日 13:54:33
3楼
分相补偿就是属于动态补偿的进一步,所以,使用的执行元件是晶闸管是对的,但是第二张图中的其电路路径对地是绝对不可的!
再有, 既然是分相补偿,那么就是每相的补偿,所以,第一张图的前面的接法,一投就是三相电容也是不对的。
回复
nianyueyuan
2015年05月18日 14:14:43
4楼
分相补偿就是属于动态补偿的进一步,所以,使用的执行元件是晶闸管是对的!三角型接线也是在电网电压和补偿器电压一致时用也是对的!单个电容是滤波作用吧!
回复
nianyueyuan
2015年05月18日 14:16:43
5楼
如果是10KV的高压系统,因其中性点是不接地的,电容器中性点也不能接地。因为当系统出现单相接地时,接地相电容器将承受线电压,而Y形接线的电容器的耐压是按相电压设计的。
回复
陈氏屾人
2015年05月18日 15:04:44
6楼
nianyueyuan 发表于 2015-5-18 14:16 如果是10KV的高压系统,因其中性点是不接地的,电容器中性点也不能接地。因为当系统出现单相接地时,接地相 …哦 这里是低压。
回复
陈氏屾人
2015年05月18日 15:07:29
7楼
beida_energy 发表于 2015-5-18 13:54 分相补偿就是属于动态补偿的进一步,所以,使用的执行元件是晶闸管是对的,但是第二张图中的其电路路径对地 …国网最新哦配电典设就是这样画的。他分相补偿只画了一相而已。重点是分相补偿末端接地还是接N.
回复
beida_energy
2015年05月18日 15:13:42
8楼
陈氏屾人 发表于 2015-5-18 15:07 国网最新哦配电典设就是这样画的。他分相补偿只画了一相而已。重点是分相补偿末端接地还是接N.分相就是三个执行元件可以不一起动作,分别补偿,所以, 无论谁画的,都是不对的。当然,分相补偿的时候,就不能接成三角形了,所以 ,接成一相、一N来构成回路。但是, 一下执行三个,那叫动态补偿,不能叫分相补偿。
回复
陈氏屾人
2015年05月18日 15:42:36
9楼
beida_energy 发表于 2015-5-18 15:13 分相就是三个执行元件可以不一起动作,分别补偿,所以, 无论谁画的,都是不对的。当然,分相补偿的时候, …你意思是单相电容的末端不接地 接N线嘛。
回复
beida_energy
2015年05月18日 16:02:00
10楼
陈氏屾人 发表于 2015-5-18 15:42 你意思是单相电容的末端不接地 接N线嘛。首先, 接地肯定不对,没这么用的吧?这不就是传说中的一相一地吗?被充分诟病的吧?另外,就是那个分相补偿,晶闸管肯定是只补偿一相负载,不会像你画的那样,下面接成三角型,那样是动态补偿 ,是针对接触器来说的,因为接触器不能太频繁的投切,所以,不能进行动态补偿,而晶闸管就可以。
回复
陈氏屾人
2015年05月18日 16:21:22
11楼
beida_energy 发表于 2015-5-18 16:02 首先, 接地肯定不对,没这么用的吧?这不就是传说中的一相一地吗?被充分诟病的吧?另外,就是那个分相 …没懂你,你给个正确分相补偿吧。
回复