浪涌保护问题请教
liyufeng05
liyufeng05 Lv.2
2015年05月16日 12:54:09
只看楼主

某住宅小区,50幢排屋,电表箱设置在大地下车库中,电表箱进线从地下车库内的配电房引出,配电房内设浪涌,电表箱出线沿桥架到户内,问一下,电表箱内是否要装浪涌?我认为不要装,因为所有线路都走在室内(法拉第笼的概念),雷电感应进不来。不知对不对,请高手解惑。

某住宅小区,50幢排屋,电表箱设置在大地下车库中,电表箱进线从地下车库内的配电房引出,配电房内设浪涌,电表箱出线沿桥架到户内,问一下,电表箱内是否要装浪涌?我认为不要装,因为所有线路都走在室内(法拉第笼的概念),雷电感应进不来。不知对不对,请高手解惑。
免费打赏
beida_energy
2015年05月16日 17:03:28
2楼
但是每个楼的进线电缆进楼前不在那个“笼”里,所以,电表箱的地方安装还是必要的。
回复
海浪8116
2015年05月18日 00:52:29
3楼
不知道你处哪个地区,因为每个地方对的要求都有些差异,但是电表总箱内必须设置浪涌,比变电所的低一级。
回复
liyufeng05
2015年05月19日 15:57:02
4楼
谢谢两位的解答。
项目在浙江,所有电表箱的进线电缆和出线电缆都在室内沿桥架和钢管敷设;配电房内已设浪涌;为何电表箱内必须设浪涌?
电表箱一般采用电力部门的标准表箱,里面是不允许装浪涌的;但防雷部门要根据建筑院设计的图纸验收,如果有浪涌,就必须安装到位;
我认为:如果规范上或理论上一定要装,那就再加一个浪涌保护器的电箱(电表箱内电业局不同意装,以后产权要移交);但我上述的情况如果可以不装,那就方便很多;