地暖系统应规范安装、合理运行、加以必要的维护才能保证系统使用效果和寿命,下面简单列举一些注意要点供参考。 1.区域锅炉房或集中热力供热地暖系统 技术比较成熟,安全、可靠,使用方便;供暖期前后无热源;热源、输配热网与热用户分开,需热网提供资用压力(0.03MPa~0.05MPa)、流量、温度温差满足末端要求;当外网的热媒温度高于60℃时,宜在楼栋的采暖热力入口处设置混水装置或换热装置。
地暖系统应规范安装、合理运行、加以必要的维护才能保证系统使用效果和寿命,下面简单列举一些注意要点供参考。
1.区域锅炉房或集中热力供热地暖系统
技术比较成熟,安全、可靠,使用方便;供暖期前后无热源;热源、输配热网与热用户分开,需热网提供资用压力(0.03MPa~0.05MPa)、流量、温度温差满足末端要求;当外网的热媒温度高于60℃时,宜在楼栋的采暖热力入口处设置混水装置或换热装置。
1)热媒水质一般满足工业锅炉水质标准(GB1576-2001)、城市热力网设计规范CJJ34-2002、射频式物理场水处理设备技术条件HG/T3729-2004、工业循环冷却水处理设计规范GB50050-95要求,无需用户另作处理,需在换热装置设供回水旁通阀(充水或补水用),入户供水管设置除污器或过滤器。
2)启动:应先开启回水阀门,逐步打开集水器等放气阀排气充水,直到各环路盘管和分水器主体充满水,或做必要的管路冲洗、保压查漏,然后打开供水阀门,再排气,稳定后开启混水装置或换热装置。
3)除设置换热装置,室内系统补水定压也是热源与输配管网完成的,有换热装置需用户检查二次系统压力,进行充水、补水及定压。
4)除有热计量、调控措施的系统等用户可调节室内温度,大部分是被动接受供暖。
5)如遇系统效果较差,可检查一次和二次供回水温度、压差及管路流量等,逐步排查,可在必要时或停暖前冲洗各环路,防止管网或其他散热末端中细小的淤积物(泥沙等),在盘管内沉淀或氧化铁与钙、镁、硅离子结合生垢。
6)停暖后,系统满水保养,关闭入户供回水阀门,但有自保护功能混水装置应保持通电,并激活保护。
7)停暖后或供暖前对各支路盘管与分集水器主体处的螺母卡套连接件进行紧固,以防温度松弛造成的渗水。
2.壁挂炉分户独立地暖系统
热源、输配、调控、末端四个子系统同存,占空间;可自然地解决热计量、收费和拖欠费问题;节省新建锅炉房、换热站的费用,简化建设程序和物业管理;避免集中系统室温冷热不均;更注重“为气候变化而设计”,可结合热源的气候补偿和调节,适应极端恶劣异常天气,满足用户个性化需求,选择和控制“温度与时间”,不必依赖市政供暖;有利行为节能、老龄人口、城镇化发展等;对系统控制装置和调控措施要求高,运行水力和热力工况特性较复杂。
壁挂炉可解决系统补水、定压,还可与混水或换热装置联动监测调控,或外接室内房间温控器、室外气候补偿温度传感器,保证系统运行稳定,
壁挂炉地暖系统属于间歇供暖,分室调温会有较大的间歇附加和户间传热负荷,运行温度的设定和远行方式的选择影响能效和费用,行为节能要根据用户习惯和经济能力。
(1)房间温度不需设置太高。
(2)上班家中无人时不宜关闭燃气壁挂炉,可设定一个值班温度的“上班模式”运行,避免增加系统重启时地板结构和建筑围护结构的能耗,同时也影响舒适度。
3.建筑热工性能状况也影响运行能耗和费用,应加强对围护结构保温、密封,减少门窗传热。
4.需选择较优的水质避免可能损坏热源、换热器、阀门等部件
(1)供暖系统注入水应洁净,有条件的系统可充纯净水,或供冷水总管安装前置净化过滤器、除污器和可以改善循环水水质的产品,如阻垢、去垢装置等。
(2)建议在生活热水系统中加装软水设备。
(3)不要在加热水中添加错误浓度的防冻或抗腐蚀产品,或者与壁挂炉部件特性不相容的化学/物理物质。
(4)生活热水换热器的除垢工作应由技术人员承担,将使用特定的产品进行专业清洗。
5.供暖运行效果与系统设计质量、系统维护和用户的操作水平有关
(1)当户内末端系统的热媒温度、温差、压力或资用压差等参数与热源不匹配时,应根据需要采取设置换热器或混水装置等措施,混水装置与集中供暖的产品功能有所不同。
(2)宜将热源与输配分成主次环运行,并核算泵流量、扬程。
(3)当系统容量超出最大系统容量时,必须加装一个膨胀水箱。
(4)采暖系统的温差应选择合理,最低回水温度必须高于40℃。
6.安装、运行中应注意:
(1)安装和用户使用壁挂炉前须阅读说明书。
(2)安装场所、炉体安装、与燃气管道的连接、水管道连接、电源连接、进排风管连接应符合规定要求。如:壁挂炉通过一个特定的终端与有效的接地系统相连是强制性的;宜在燃气入口安装过滤器或过滤网。
(3)壁挂炉适用的燃气类型和压力;燃气流量是否满足壁挂炉需求。
(4)安装之前,可用无侵蚀性的化学品彻底清洗系统管路,尤其是应用到陈旧的采暖系统中,在安装前应小心清理以移除采暖系统中先前已沉积的残留物或杂质,可能危及壁挂炉的正常运行;清洗过后必须善待系统。
(5)建议每年至少进行一次壁挂炉检查、保养和清洗,由专业技术人员进行。检查水路系统、燃气系统的密封性能,绝热层是否完好,燃气管是否老化、接口松脱;清洁燃烧器;清洁热交换;清洁风机及测压管;清洁烟道及检查坡度和固定情况、密封情况;检查及清理点火电极;清洁燃烧室灰尘和积垢;检查及调节二次燃气压力;检查安全装置;检查供暖系统的循环情况;检查生活热水的转换功能和热水效果。需要用报纸或类似物品清理燃烧器,表面的灰尘用毛刷清除;主热交换器片上存在污垢,使用毛刷清理;堵塞甚至部分堵塞风机的进风口是危险的。
(6)壁挂炉热水回路补水水压维持在1bar和1.5bar之间,运行中避免频繁排水、注水或换水(水加热循环使用后会一定程度软化);如需频繁补水应检查采暖系统或者壁挂炉本身是否漏水。
(7)非较长时间停用建议不可断电断气,保持系统开启状态并设定室内温控器在低温水平,以启动保护功能,如防冻、防泵抱轴或三通阀密封圈被再启动时的结垢划伤,但防冻功能不能保证对整个系统进行保护;如果壁挂炉长期停用,切断壁挂炉电源,关闭壁挂炉燃气旋塞及系统中任何的截流阀,满水保护,如有必要可放空炉内及排空采暖系统的水。
(8)空气吸入和烟气排放管道不能在建筑的对立墙上安装,防止烟气回流。
(9)壁挂炉开始使用前,建议由专业人员查看燃气供应系统:是否完全密封;是否根据标准配备安全和控制装置;确保安装人员已将安全阀连接至排水漏斗;运行期间多留意盘管与分集水器连接处是否有渗水。
(10)如果闻到燃气气味:在危险区域不要打开任何电源开关,电话或者任何会产生火花的设备;立即打开门窗,对房间进行通风;关闭燃气阀;与设备供应商或壁挂炉售后服务部联系。
(11)启动过程和螺母卡套连接件紧固与前面集中供热地暖类似。