抗风柱的柱脚是铰接连接吗?
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2007年10月22日 08:21:06
只看楼主

我刚做一个厂房,抗风柱的柱脚是铰接连接吗,如果是那个柱底弯矩为0,风荷载怎么承担,

我刚做一个厂房,抗风柱的柱脚是铰接连接吗,如果是那个柱底弯矩为0,风荷载怎么承担,
免费打赏
ltrliu
2010年07月19日 08:40:57
22楼
各位分析的很好,学习了
回复
daishaojun
2010年07月19日 08:48:26
23楼
学习了
回复
yzgang2001
2010年07月19日 09:29:49
24楼
没有一定的做法,铰接还是刚接有设计人员根据工程条件选择
回复
wwwhf0809
2013年09月09日 22:03:03
25楼
上端为铰接可将风荷产生的水平力通过支撑系统传给其他柱,再传给基础;下部可以铰接也可刚接,铰接可将柱底轴力剪力传给基础,柱脚和基础的处理较为简单,相对刚接而言,柱计算长度大,应注意柱平面内外的稳定性和长细比要满足规范的要求;当风荷较大,结构较为重要时,下部可以刚接,这样增加了约束数量,抗风柱为超静定体系,柱计算长度小,但柱脚的处理较为复杂,基础要考虑柱脚传来的轴力剪力及弯矩。
本人支持此种说法!
回复
renhong518
2013年10月18日 09:21:53
26楼
《单层工业厂房结构设计》抗风柱为上绞接,下刚接。