抗风柱的柱脚是铰接连接吗?
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2007年10月22日 08:21:06
只看楼主

我刚做一个厂房,抗风柱的柱脚是铰接连接吗,如果是那个柱底弯矩为0,风荷载怎么承担,

我刚做一个厂房,抗风柱的柱脚是铰接连接吗,如果是那个柱底弯矩为0,风荷载怎么承担,
免费打赏
huxiangxiu
2007年10月22日 09:36:48
2楼
上部铰结,下部刚结
回复
xzxs123
2007年10月22日 10:06:46
3楼
抗风柱一般为摇摆柱见《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002)。上、下部均铰结,风荷载一部分由抗风柱下部传给地基,另一部分由抗风柱上部通过梁或支撑系杆,最后传给柱,柱传给地基。
回复
www.find365.cn
2007年10月22日 11:50:31
4楼
同意3楼解释
回复
wqmpass
2007年10月22日 21:56:36
5楼
柱底弯矩为0,但是剪力不为零阿,还是可以承担水平力的,要不我们设抗风柱还有用吗?
回复
phwxl2688
2007年10月23日 08:19:48
6楼
铰接、刚接都可以,个人认为刚接较好,这样一部分风载可直接传给地基。
回复
i_love_sport
2007年10月23日 15:41:27
7楼
学习了
回复
wwbz
2008年04月30日 14:13:23
8楼
太不地道啦
没有人说明白这个问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
yfs007
2008年04月30日 15:49:16
9楼

抗风柱一般不做成摇摆柱,因为抗风柱上端为铰接,如果下端再为交接,那抗风的意义就不大了,大部分山墙风荷载还会由柱间支撑来传递了.
回复
shineman172
2008年05月02日 21:08:01
10楼
上端为铰接可将风荷产生的水平力通过支撑系统传给其他柱,再传给基础;下部可以铰接也可刚接,铰接可将柱底轴力剪力传给基础,柱脚和基础的处理较为简单,相对刚接而言,柱计算长度大,应注意柱平面内外的稳定性和长细比要满足规范的要求;当风荷较大,结构较为重要时,下部可以刚接,这样增加了约束数量,抗风柱为超静定体系,柱计算长度小,但柱脚的处理较为复杂,基础要考虑柱脚传来的轴力剪力及弯矩。
回复
sunjy1
2008年05月05日 23:53:31