现在临时用电方案好多都不是懂电的人员编制的,而且这个方案也是抄来抄去,所以在我们公司很多项目上的临电方案一些地方都是一错皆错。尤其在一些计算上面,估计很多编制的人很少有人明白公式的含义。1、电压降:今天在《建筑施工计算手册》第1084页看到一个公式:

现在临时用电方案好多都不是懂电的人员编制的,而且这个方案也是抄来抄去,所以在我们公司很多项目上的临电方案一些地方都是一错皆错。尤其在一些计算上面,估计很多编制的人很少有人明白公式的含义。
1、电压降:今天在《建筑施工计算手册》第1084页看到一个公式:
wck4850102
2015年05月14日 11:33:53
2楼
电压降两种算法:ΔU=I×R=P*R/1.732*U*cosθ,R=ρ*L/S;ρ—导体电阻率,可以查表得。 △U=(P*L)/(A*S) L为线路长度,A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46), S为电缆截面 。而上面《建筑施工计算手册》公式的e我觉得就应该是△U.
回复
wck4850102
2015年05月14日 12:10:13
3楼
大家觉得算的对吗
回复
wck4850102
2015年05月14日 15:03:28
4楼
自己顶下,来人帮看下啊,是不是书中计算有问题
回复
byqdsq
2015年05月18日 21:40:58
5楼
应该不对。。。。。。。。。
回复
这次可以了
2015年05月20日 12:30:41
6楼
路过学习下
回复
neuqlihui
2015年05月21日 16:58:30
7楼
路过学习下
回复
haotv
2015年05月21日 18:50:35
8楼
值得学习收藏,谢谢楼主分享
回复
知乎圆桌
2015年05月22日 11:49:39
9楼
现在很多都用软件制作的临电施工方案,计算都是自动出来的。
回复
xiaoyuhanyi
2015年05月24日 00:42:30
10楼
路过学习下
回复
li8215011
2015年05月26日 13:21:05
11楼
wck4850102 发表于 2015-5-14 12:10 大家觉得算的对吗式子中的C是什么?